17.08.2020 07:50 | |
Beigetreten: 16.05.2014 Letzter Bes: 12.09.2022 Beiträge: 7298 Bewertung: (2150)
|
Hallo U_cfaaf7d8-eebc-4bee-b63a-c9d501abfe4f, man kann die Werte dann ja nicht normal loggen, sondern nur per Entweder mit SFB37 (AR_SEND), wenn die SPS das kann. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/23629327 Wenn nicht, gibt es noch die ODK-Funktion "TLGInsertArchivData", Ob das dann so dargestellt wird, wie gewünscht weis ich allerdings Mit freundlichen Grüßen Georg Berghof DateianhangTLGInsertArchivData.pdf (92 Downloads) |
PS: If this post did really help you, you may use the Rate-button |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
17.08.2020 08:08 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo Georg, besten Dank für deinen Beitrag! Ich werde mir die beiden Optionen mal anschauen. Mit freundlichen Grüßen Marc |