Hallo,

Problem ist dass Step5 benützen andere "s7onlinx.dll" als Step7.
s7onlinx.dll Ordner für Step5 ist in C:\STEP5\S5_SYS\S5_INST und für Step7 in C:\Windows\System32. Mann must rename dll Ordner in \System32 und kopieren dll von Step5.
Aber Step7 brauche original dll Ordner zurück. So wir machen eine bat Ordner welche mache alles automatisch:

ren %windir%\system32\S7ONLINX.DLL S7ONLINX_7.DLL
copy /Y C:\STEP5\S5_SYS\S5_INST\S7ONLINX.DLL %windir%\system32\S7ONLINX.DLL
STEP5.EXE
del /Q /A %windir%\system32\S7ONLINX.DLL
ren %windir%\system32\S7ONLINX_7.DLL S7ONLINX.DLL

Ich starten Step5 durch diese bat Ordner und Ich habe keine Problem mit Step5 unter Win7 (32-bit) jetzt.
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  15.03.2012, 13:12
Beigetreten am: 22.07.2008
Letzter Besuch: 19.06.2013
Beiträge: 1215
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,94 von 5 / 126 mal bewertet]. (126) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,

dann müsste man ja mit zwei Partitionen mit Windows 7 einmal Step 5 und einmal Step 7 laufen lassen können oder?

Mfg,

Servicetechniker!
Top
  15.03.2012, 13:31
Beigetreten am: 26.04.2007
Letzter Besuch: 04.06.2013
Beiträge: 93
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,2 von 5 / 5 mal bewertet]. (5) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Ja, aber unsere IT-Politik XP Mode verbieten. Noch gestern Ich habe auch XP Mode instaliert aber heute must weg gehen :-)) Prinzip mit bat Ordner ist kein problem für mich uns was ist hauptlich Step5 läuft unter Win7.
Top
  15.03.2012, 13:33
Beigetreten am: 26.04.2007
Letzter Besuch: 04.06.2013
Beiträge: 93
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,2 von 5 / 5 mal bewertet]. (5) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

Zwei (oder mehr) OS ist auch Lösung soweit es ist möglich aber mit diese Lösung Mann braucht nicht zweite OS.

Top
  12.10.2012, 19:43
Beigetreten am: 12.10.2012
Letzter Besuch: 12.10.2012
Beiträge: 1
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
potretma wrote:
Hallo,

Problem ist dass Step5 benützen andere "s7onlinx.dll" als Step7.
s7onlinx.dll Ordner für Step5 ist in C:\STEP5\S5_SYS\S5_INST und für Step7 in C:\Windows\System32. Mann must rename dll Ordner in \System32 und kopieren dll von Step5.
Aber Step7 brauche original dll Ordner zurück. So wir machen eine bat Ordner welche mache alles automatisch:

ren %windir%\system32\S7ONLINX.DLL S7ONLINX_7.DLL
copy /Y C:\STEP5\S5_SYS\S5_INST\S7ONLINX.DLL %windir%\system32\S7ONLINX.DLL
STEP5.EXE
del /Q /A %windir%\system32\S7ONLINX.DLL
ren %windir%\system32\S7ONLINX_7.DLL S7ONLINX.DLL

Ich starten Step5 durch diese bat Ordner und Ich habe keine Problem mit Step5 unter Win7 (32-bit) jetzt.



Ich habe kein S7ONLINX.DLL unter C:\STEP5\S5_SYS\S5_INST\S7ONLINX.DLL gefunden, wie meinst du das? Dieser Datei ist nur unter SYSTEM32