Hallo, die 6SC611 Simodrive Module wurden von 1990-94 gebaut. Sie hatten noch keinen Dip-Fix Schalter zum Auswählen div. Funktionen wie: 1 ZK Spg. Anhebung 600V-625V 2 Betriebsbeitsrelais Ready mit Freigabenen/ ohne Freigaben 3 Rückspeisung ein/ aus 4 -/ Rückspeisung ab 625V 5 keine mot. Sperre/ mot. Sperre also kein Choppern im motorischen Betrieb=6puls GR 6 Blockförmiger Netzstrom/ Sinusförmiger Netzstrom.
Die ersten SC611 ER-Module hatten auch keine Netzdrehfelderkennung und konnten bei Linksdrehfeld nicht ein/ rück- Speisen. Im Gen. Betrieb fallen sie dann mit >>ZK Spg. aus.
Ich würde auf def. Vorwiderstände der Netzphasenerkennung tippen... Bei Änderung des ER-Moduls muß man auch die vorgeschriebene Kommutierungsdrossel ändern. Bei der alten Anlage tippe ich noch auf der Stahldrossel und nicht auf der später verwendeten "Ferrit" HF-Drossel. Schönen Gruß
|
|
|
|