Hallo,
die 6SC611 Simodrive Module wurden von 1990-94 gebaut.
Sie hatten  noch keinen Dip-Fix Schalter zum Auswählen div. Funktionen wie:
1 ZK Spg. Anhebung 600V-625V
2 Betriebsbeitsrelais Ready mit Freigabenen/ ohne Freigaben
3 Rückspeisung ein/ aus
4 -/ Rückspeisung ab 625V
5 keine mot. Sperre/ mot. Sperre also kein Choppern im motorischen Betrieb=6puls GR
6 Blockförmiger Netzstrom/ Sinusförmiger Netzstrom.

Die ersten SC611 ER-Module  hatten auch keine Netzdrehfelderkennung und konnten bei Linksdrehfeld nicht ein/ rück- Speisen. Im Gen. Betrieb fallen sie dann mit >>ZK Spg. aus.

Ich würde auf def. Vorwiderstände der Netzphasenerkennung tippen...
Bei Änderung des ER-Moduls muß man auch die vorgeschriebene Kommutierungsdrossel ändern.
Bei der alten Anlage tippe ich noch auf der Stahldrossel und nicht auf der später verwendeten "Ferrit" HF-Drossel.
Schönen Gruß