Technical Forum

SINAMICS

Sinamics S120 und CU310 über Profibus steuern?

Thread Starter: apachler   Started: 6/17/2009 2:00 PM   Replies: 17

« Previous thread Next thread »
«12 Page 2 of 2 (18 items)
  11/3/2009, 11:50 AM
Joined 5/12/2006
Last visit: 6/18/2013
Posts: 1588
Rating:
Rated: Excellent [4.21 out of 5 / rated 120 time(s)]. (120) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

der 2.Datentyp gibt an welches Format die Signalquelle habe muss um sie mit diesem Parameter zu verschalten (BICO).
Sprich die Parameter müssen "FloatingPoint32" sein, Ausnahmen sind nur die Empfangsparameter der Kommunikationsschnittstelle (2050,2060,8850).
Damit steht also fest, das eine Verschaltung dieses Parameters mit z.B. dem Steuerwort der Ablaufsteuerung nicht möglich ist.
Der Datentyp des Parameters ist die 1. Stelle also Unsigned32".
Auf was steht Deinb Parameter p1070 jetzt? Normalerweise sollte dort ein Doppelwort aus dem Empfangsbereich liegen (r2060).

Gruß
Christoph



=== Bearbeitet von ChristophD @ 03.11.2009 11:52 [GMT ] ===


Top
  11/3/2009, 12:59 PM
Joined 10/16/2008
Last visit: 4/20/2011
Posts: 21
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo!

Richtig, es liegt im Bereich r2060 ...

also muss ich die Vorgabe in Unsigned32 machen?

Ich versteh nur die Aufbereitung nicht!
Wenn ich 1 als Unsigned32 schicke entspricht
das nicht 1%! Der Antrieb sollte sich bei 1% bei
6.43 1/min drehen, er dreht aber mit etwa 0.0018 1/min!

Was mach ich den falsch?

mfg
Andi

Top
  11/3/2009, 3:50 PM
Joined 5/12/2006
Last visit: 6/18/2013
Posts: 1588
Rating:
Rated: Excellent [4.21 out of 5 / rated 120 time(s)]. (120) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hi,

schaut soaus als wenn die Bezugswerte nicht ganz passen.
Kannst Du mal die Parameter p2000/p311/p322/p1071 kontrollieren was da drinne steht?

Normalerweise wird auf der Grundlage 4000h=100% gerechnet, sprich wenn Du über den Bus den
Wert 4000 0000 vorgibst müssten 100% der Bezugsdrehzahl anliegen.
Je nach dem wie groß diese ist kommt der entsprechende Wert raus für den Regler.

Gruß
Christoph
Top
  11/3/2009, 4:14 PM
Joined 10/16/2008
Last visit: 4/20/2011
Posts: 21
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo nochmal!

Ich kann im Moment nicht nachsehen welche Werte in den
Parametern stehen, aber ich geh davon aus das dort die
richtigen drinn sind.

Nochmal für mein Verständiss:
100% = 4000 0000H
75% = 3000 0000H
50% = 2000 0000H
25% = 1000 0000H
0% = 0000 0000H

Ist das richtig?

Das selbe Prinzip hab ich wenn ich den Drehzahlistwert (r63)
am Bus lese? Und wie schaut das beim Drehmoment (r80) aus?

Achja, wie bekomm ich Kommastellen hin?

mfg
Andi



=== Bearbeitet von apachler @ 03.11.2009 16:26 [GMT ] ===


Top
  11/4/2009, 8:28 AM
Joined 10/16/2008
Last visit: 4/20/2011
Posts: 21
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Guten Morgen!

Hier die Parameter:

p2000 = 300
p311 = 300
p322 = 1700
p1071 = 100%

Warum steht im p322, 1700 drinn?

Das mit dem Drehmoment ist mir schon klar geworden,
4000H bezieht sich auf das Bezugsdrehmoment in p2003 (1206,9 Nm)!

Jedoch, wie kann ich mit dem System Kommastellen darstellen?
Also wie kann ich zb 10,56% Sollwertvorgabe machen?
Oder umgekehrt wie bekomm ich die Kommastellen des Drehzahl-
istwerts raus?

mfg
Andi



=== Bearbeitet von apachler @ 04.11.2009 14:38 [GMT ] ===


Top
  11/5/2009, 8:19 AM
Joined 10/16/2008
Last visit: 4/20/2011
Posts: 21
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Guten Morgen!

So, jetzt sollte alles klar sein ... durch die Skalierung
komm ich logischerweise eh zu Kommastellen.

DANKE für alles

mfg
Andi
Top
  11/5/2009, 9:44 PM
Joined 10/16/2008
Last visit: 4/20/2011
Posts: 21
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo!

Hab doch noch ein Problem,

wie lese ich die Drehzahl und das Drehmoment
im Minusbereich zurück? Oder werden mir diese
nur positiv Vorgegeben?

Bezieht sich das Drehmoment auch auf das
Bezugsdrehmoment? Also der r80 auf p2003?

mfg
Andi



=== Bearbeitet von apachler @ 06.11.2009 07:59 [GMT ] ===


Top
  2/10/2011, 5:04 PM
Joined 2/10/2011
Last visit: 2/18/2011
Posts: 1
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Servus und Hallo,

mir steht genau dasselbe Problem bevor! Einen Sinamics FU über Profibus via Labview zu steuern. Der Sinamics CU310 DP sowie die Konfiguration in Labview wurden mit dem Standard Telegramm 1, PZD -2/2 vorgenommen.
Wie bereite ich die Daten so auf, dass ich durch einfaches ändern binärer, dezimaler, oder hexadezimaler Werte die Drehzahl steuern kann? Ist jemand in Besitz eines funktionierenden VI's, dass er mir großzügiger Weise für eine Studienarbeit zur Verfügung stellt?

Ich bin dankbar für jede Information oder jedes bisschen Programmcode :-)

Grüße
David
Top
«12 Page 2 of 2 (18 items)
Actions