Guten Tag,

ich habe folgendes Problem:

Eine Transporteinheit wird von einem Motor angetrieben und fährt in die eine Richtung, bis ein induktiver Näherungsschalter schaltet, danach soll der Motor (DC) in die andere Richtung bis zum Endschalter fahren.

Nun ist es so, dass ich ein wenig über die Beschaltung nachdenke.
Aktuell sehe ich keinen Weg ohne zusätzlichen schaltungstechnischen Aufwand, der weniger als die Belegung von 4 Ausgangsrelais nutzt.

(Q1: Motor +, Netzteil +; Q2 Motor -, Netzteil -; Q3: Motor +, Netzteil -; Q4: Motor -, Netzteil +).

Gibt es einen und ich hab grad ein Brett vorm Kopf? ;-)

Ich brauche wirklich nur Vorlauf, Rücklauf und Leerlauf - Motorbremse wird nicht benötigt.

Danke und liebe Grüße,
Kai Lamers



=== Bearbeitet von Kranich @ 30.03.2012 17:12 [GMT ] ===


Top
  3/30/2012, 5:29 PM
Joined 5/7/2011
Last visit: 5/22/2013
Posts: 1189
Rating:
Rated: Excellent [4.08 out of 5 / rated 73 time(s)]. (73) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo!

Wenn du jeden Pol über die Kontakte der Logo schalten willst, ist das so. Nimmst du allerdings zwei Koppelrelais mit jeweils zwei Schließerkontakten brauchst du nur Q1 Vorwärts und Q2 Rückwärts!
Die Umpolung erledigst du so mit den Relais.
Top
  3/30/2012, 5:42 PM
Joined 3/30/2012
Last visit: 3/30/2012
Posts: 2
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Vielen Dank, so klingt das sinnvoll :-)

Danke!