  3/21/2012, 2:21 PM
Joined 12/13/2011
Last visit: 3/27/2012
Posts: 24
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

ich habe ein System aufgebaut, bei dem auf einem PC STEP 7 (PG/PC) und auf der Nanobox (IPC 227D) Win AC RTX läuft. In der Anleitung zum IPC steht, dass dieser über die PN/IE (LAN) X1 mit dem PG/PC und über die PN/IE (LAN) X2 mit dem Automatisierungsgerät verbunden werden muss. Ich kann STEP7 jedoch nur über die X2 Schnittstelle erreichen. Über die X1 Schnittstelle, welche ja eigtl. für die Verbindung zum PG/PC gedacht ist, kriege ich keine Verbindung. Wo liegt das Problem?

Ist es über die X1 Schnittstelle überhaupt möglich eine Verbindung zu STEP 7 auf dem PG/PC aufzubauen?
Wenn nein, dann frage ich mich, wie ich STEP 7 und das Automatisierungsgerät gleichzeitig an die Nanobox anbinden kann.

Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.

Schöne Grüße
hentschel1984
Top
  3/21/2012, 3:10 PM
Joined 3/2/2009
Last visit: 5/2/2013
Posts: 71
Rating:
Rated: Excellent [4.25 out of 5 / rated 4 time(s)]. (4) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo Hentschel1984,

lag der Nanobox eine UpdateCD bei? Welche LAN-Schittstelle ist unter Windows sichtbar?

Viele Grüße,
grg
Top
  3/27/2012, 2:10 PM
Joined 12/13/2011
Last visit: 3/27/2012
Posts: 24
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo grg,

also die X1 Schnitstelle kann ich unter cmd aufrufen. Die X2 Schnittstelle ist für die Win AC und unter cmd nicht gefunden werden. Es lag eine Update CD bei. Soweit alles installiert.

So weit wie ich das aus der Anleitung der Nanobox ersehen kann ist die X1 Schnittstelle ausschließlich für TCP/IP und die X2 ist Profinet. Meine Frage dahingehend ist jetzt nur, ob ich an der X1 Schnittstelle den PC/PG mit STEP 7 anbinden kann. Die zugehörige PNIO Box soll nämlich als Automatisierungsgerät an die in der Beschreibung aufgezeigte X2 Schnittstelle über Profinet angebunden werden.
Jedoch kann ich das PG/PC nicht wie beschrieben an die X1 Schnittstelle der Nanobox anbinden. Der Ethernet Teilnehmer wird dann im Simatic Manager nicht gefunden. Stecke ich das Kabel an X2 wird die Win AC gefunden. Aber wie soll ich dann die PNIO Box ankoppeln?

Schöne Grüße
André
Top
  5/8/2012, 4:00 PM
Joined 3/8/2011
Last visit: 1/31/2013
Posts: 49
Rating:
Rated: Very Good [2 out of 5 / rated 4 time(s)]. (4) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo hentschel1984 ,

liegen die Schnittstellenparameter vom PG/PC und der X1 schnittstelle vom IPC227D im gleichen Netz?
Die Funktion muss gegeben sein, das das PG/PC über die X1 schnittstelle des IPC227D kommuniziert.

Schönen Tag
Sensorik
Top
  5/9/2012, 9:42 AM
Joined 7/22/2008
Last visit: 5/17/2013
Posts: 1212
Rating:
Rated: Outstanding [3.94 out of 5 / rated 126 time(s)]. (126) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hi,

evtl. noch Portfreigaben und ist deine PC/PG Schnittstelle auch abgeändert worden bzw. eine PC Station projektiert?

MfG,
Servicetechniker
Top