Hallo CS78,
wenn Deine Sicherfunktion alle Komponenten beinhalten muss, dann wirst Du nichts anderes machen können.
Der Hersteller hat angedacht, dass Du die Muting-Lichtschranken und das Auswertegerät in einem Subsystem zusammenfasst.
Nur wozu?
Du musst eh wieder alle Werte zusammenbringen. Bei der ISO könnte man tricksen und den Mittelwert vom DC und MTTFd ermitteln (Parts-Count-Verfahren) und ihn anstelle von Einzelwerten nutzen.
Hierbei würde dann aber das mathematische Endergebnis aus Anhang K (ISO13849-1) auf 100 Jahre begrenzt sein.
Aber Du wirst sicherlich PFHd- Werte für Deine Komponenten erhalten haben. Da musst Du halt immer alle PFHd Werte aufaddieren (das ist noch leicht).
Somit spielt es keine Rolle ob du Teile in separaten Subsystem bündelst oder nicht (das Ergebnis bleibt gleich).
Das einzige was helfen würde, ist dass Du Dir Deine Sicherheitsfunktionen noch einmal anschaust und überlegst, wie Du die Bereiche eventl. in unterschiedlichen Sicherheitsbereichen aufteilen könntest. Das musst Du als Hersteller aber alleine lösen. Du könntest sonst nur nachschauen ob es Sensoren mit besseren Sprich kleineren Werten gibt.
Willkommen in der Welt der ISO 13849-1 und IEC 62061 !