SIMATIC TDC, FM458, T400

Simadyn-D with S7 400 ET modules?

Erstellt von PKV am 12.10.2010 08:36 (4 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (5 Objekte)
  12.10.2010, 08:36
Beigetreten am: 21.08.2010
Letzter Besuch: 20.04.2013
Beiträge: 21
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hi,
We are using a Simadyn-D system with distributed ET stations. The Simadyn-D is programmed through struc.The SS51 module (CS-7) is used in simadyn rack for communication and connection of ET stations. The ET's are programmed through ComET 200 software. Since the ET-200 modules like IM modules (IM 308 8MB12)6ES5318-8MB12 & other DI/DO modules have become obsolete we want to use S7 400 or 300 ET modules. Is it possible?
We have facility to programe ComET-200 and strc at our site.


Regards,
Prashant
Top
  12.10.2010, 08:53
Beigetreten am: 25.08.2006
Letzter Besuch: 18.05.2013
Beiträge: 898
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,2 von 5 / 85 mal bewertet]. (85) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hello.

You can use S7-300 modules (ET200M), but you need to replace SS51 to SS52 (or add SS52 to CS7). SS51 - is Sinec L2, SS52 - Profibus DP module.



=== Edited by KSN @ 10/12/2010 10:37 AM [GMT ] ===


Top
  12.10.2010, 11:50
Beigetreten am: 21.08.2010
Letzter Besuch: 20.04.2013
Beiträge: 21
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Thanks for reply.
It means we will have to do changes in Simadyn-D master programe and will have to use com profibus software for ET programming.Will Changes in FP's also be required?



regards,
Prashant
Top
  12.10.2010, 12:06
Beigetreten am: 25.08.2006
Letzter Besuch: 18.05.2013
Beiträge: 898
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,2 von 5 / 85 mal bewertet]. (85) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Yes, in FP you will need at least to replace @CSL2D to @CSL2A (or add @CSL2A) and change address connectors AT, AR. Also it may be required to change in/out telegrams to the new slaves.
Top
  14.10.2010, 18:01
Beigetreten am: 21.08.2010
Letzter Besuch: 20.04.2013
Beiträge: 21
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hi KSN
I checked and found we are using @CSL2D.I have gone through P32 manual there it is clearly
written that @CSL2A is profibus DP link central block but what is the name of link for which we are using @CSL2D.This FB is not mentioned in our manual but we are using it.
[schnippschnapp]
new question is splitted to do you have any idea about successor or replacement of DAV module?.

Thanks,
Prashant



=== Edited by O_Moderator @ 10/15/2010 10:36 AM [GMT ] ===