SIMOVERT MASTERDRIVES
Fehlermeldung F028 am Masterdrives AC/AC 6SE7031-0EE60
Thread Starter: norbi Started: 1/27/2010 7:52 PM Replies: 1

1/27/2010, 7:52 PM
|
Joined 3/10/2009
Last visit: 5/24/2013
Posts: 2
Rating:
(0)
|
(0)
|
Bei einem Masterdrives AC/AC Gerät trat bei der U/F Steuerung immer wieder sporadisch die Fehlermeldung F 028 Netzphase auf. Sicherung und Spannungsversorgung ok. Der Fehler am Parameter 830 ausgeblendet seither kein Fehler mehr. Hat jemand eine Erklärung dafür.
|
|
|
|

2/9/2010, 2:52 PM
|
Joined 3/29/2006
Last visit: 4/8/2013
Posts: 146
Rating:
(7)
|
(0)
|
Ein Fehler F028 ohne erkennbaren Grund wird oft durch die Form der Netzspannung im Betrieb verursacht. Oft hilft der Einsatz einer Netz-Kommuntierungsdrosseln mit 4% uk. Eine Aufzeichnung der Netzspannung und Netzeingangsströme kann weitere Gewissheit geben. Ist eher ein Fall für den Customer Support.
|
|
|
|