Technical Forum

SIMOVERT MASTERDRIVES

Fehlermeldung F028 am Masterdrives AC/AC 6SE7031-0EE60

Thread Starter: norbi   Started: 1/27/2010 7:52 PM   Replies: 1

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (2 items)
  1/27/2010, 7:52 PM
Joined 3/10/2009
Last visit: 5/24/2013
Posts: 2
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Bei einem Masterdrives AC/AC Gerät trat bei der U/F Steuerung immer wieder sporadisch die Fehlermeldung F 028 Netzphase auf. Sicherung und Spannungsversorgung ok.
Der Fehler am Parameter 830 ausgeblendet seither kein Fehler mehr.
Hat jemand eine Erklärung dafür.
Top
  2/9/2010, 2:52 PM
Joined 3/29/2006
Last visit: 4/8/2013
Posts: 146
Rating:
Rated: Outstanding [3.57 out of 5 / rated 7 time(s)]. (7) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Ein Fehler  F028 ohne erkennbaren Grund wird oft durch die Form der Netzspannung im Betrieb verursacht. Oft hilft der Einsatz einer Netz-Kommuntierungsdrosseln mit 4% uk. Eine Aufzeichnung der Netzspannung und Netzeingangsströme  kann weitere Gewissheit geben.
Ist eher ein Fall für den Customer Support.
Top
Page 1 of 1 (2 items)
Actions