Hallo!

Kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, eine WinCC Runtime (evtl. auch CS) per Kommandozeile oder von einem externen Programm oder ähnliches zu beenden?
Konkret sollte ich nach einer gewissen Zeit Batteriebetrieb einer USV auf welcher der PLS - Rechner hängt die Runtime beenden, und den PC herunterfahren...

Hat jemand eine Idee?

mfG...

...neo

__________________________
power is nothing without control
Top
  1/19/2006, 10:23 PM
Joined 9/28/2005
Last visit: 10/16/2014
Posts: 3149
Rating:
Rated: Outstanding [3.53 out of 5 / rated 164 time(s)]. (164) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Hallo Neo,

es gibt zum Runterfahren ein Add-on /Tool: shutdown WinCC

http://www.industry.siemens.de/itps/it4industry/en/wincc/main1519210.htm

Siemens AG
Industrial Solutions & Services
Information Technology Plant Solutions
Werner-von-Siemens-Str. 60
D-91052 Erlangen
Tel.: +49 91 31 7-46111
Fax: +49 91 31 7-44757
E-Mail: IT4Industry@siemens.com

Gruss,
Nemo
Top
  1/23/2006, 2:53 PM
Joined 10/1/2005
Last visit: 9/8/2014
Posts: 263
Rating:
Rated: Outstanding [3.72 out of 5 / rated 54 time(s)]. (54) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo Nemo,

Danke, habe es jetzt aber doch anders gelöst.
Die S7 meldet mir jetzt, wenn die USV auf Batteriebetrieb läuft, bzw. wenn sie dann nicht
mehr genügend Power hat.
Im VB beende ich dann die WinCC Runtime und starte auch den Shutdown vom pc.
Werde das ganze mal auf diese weise laufen lassen, und mal schaun, ob´s sich bewährt.

Gruß...

...neo

__________________________
power is nothing without control
Top
  11/27/2008, 10:43 AM
Joined 6/3/2008
Last visit: 4/13/2010
Posts: 1
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo Neo,

habe aktuell auch mit dem Thema USV und WinCC zu tun.

Könntest Du mir den VB-Codeteil zum Runterfahren des WinCCs zur Verfügung stellen?

Danke und Gruß

Boffi 
Top
  12/1/2008, 12:36 PM
Joined 9/27/2007
Last visit: 10/16/2014
Posts: 718
Rating:
Rated: Outstanding [3.35 out of 5 / rated 43 time(s)]. (43) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo Boffi,

ich denke es ist am einfachsten wenn du Neo mal privat anschreibst also per PN.
Denn es ist dann wahrscheinlicher, dass er es auch mitbekommt.

MfG Cumu
Top
  12/18/2008, 12:22 PM
Joined 10/11/2006
Last visit: 10/15/2014
Posts: 1775
Rating:
Rated: Outstanding [3.42 out of 5 / rated 81 time(s)]. (81) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hi,

kansst das auch selber machen.
1) Mit Dynamic wizard "WinCC oder Windows beenden"  Der baut es für mausclick in C. Copy in globale Aktion und trigger setzen.
2) VBS HMIRuntime.Stop