Hallo,

ich habe zwei gleiche CPU's 313-2DP, Nun möchte ich ein paar Daten hin und her schicken.
Die CPU's steuern aber beide unterschiedliche Dinge. Brauche ich hier für ein DP-DP Koppler? Oder geht das auch direkt über MPI oder Profibus?

Danke schon mal im voraus. Rnf:lblSmileyTooltip_
Top
  22.08.2012, 18:32
Beigetreten am: 15.03.2008
Letzter Besuch: 18.05.2013
Beiträge: 4434
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,88 von 5 / 409 mal bewertet]. (409) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

Eine MPI - Verbindung kannst du ohne zusätzlichen Hardwareaufwand realisieren.

Jedoch nur für kleinere Datenmengen und nur bis zu einer Leitungslänge von 50m ohne Repeater.


Industrieautomation: Softwareerstellung und Inbetriebnahme weltweit.
http://www.ibn-service.com
Top
  23.08.2012, 16:39
Beigetreten am: 11.06.2009
Letzter Besuch: 13.04.2013
Beiträge: 61
Bewertung:
Bewertung: Sehr gut [2 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
lachen
Das hört sich gut an. Brauche ich zur Kommunikation spezielle Bausteine (SFC's)?
Wie tausche ich denn z.B.: 4 Datenworte aus?
Oder wo kann ich das nachlesen?

Danke
Gina
Top
  23.08.2012, 19:50
Beigetreten am: 15.03.2008
Letzter Besuch: 18.05.2013
Beiträge: 4434
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,88 von 5 / 409 mal bewertet]. (409) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Zum einen gibt es die Möglichkeit der Globaldatenkommunikation,
dazu wird die GD-Tabelle ausgefüllt, die unter NetPro beim
MPI-Bus -> rechte Maustaste -> "Globaldaten definieren" zu finden ist.

Praktischer ist m.E. aber die Verwendung der
SFC67 "X_GET" und SFC68 "X_PUT".

Füge einen SFC67 ein, markiere ihn und rufe mit F1 die
kontextbezogene Hilfe auf, da wird alles erklärt.

Der Vorteil des SFC67 ( und SFC68) ist es, das du ohne jeden
Projektierungsaufwand in der Partnersteuerung Bereiche (Merker und DB)
schreiben und lesen kannst.
Du must auch keine Verbindug oder GD-Tabelle einrichten.