Kommunikation / Netzwerke
CPU313-2DP mit CPU313-2DP verbinden
Erstellt von Gina am 22.08.2012 18:20 (3 Antworten)

22.08.2012, 18:20
|
Beigetreten am: 11.06.2009
Letzter Besuch: 13.04.2013
Beiträge: 61
Bewertung:
(1)
|
(0)
|
Hallo,
ich habe zwei gleiche CPU's 313-2DP, Nun möchte ich ein paar Daten hin und her schicken. Die CPU's steuern aber beide unterschiedliche Dinge. Brauche ich hier für ein DP-DP Koppler? Oder geht das auch direkt über MPI oder Profibus?
Danke schon mal im voraus.
|
|
|
|

22.08.2012, 18:32
|
Beigetreten am: 15.03.2008
Letzter Besuch: 18.05.2013
Beiträge: 4434
Bewertung:
(409)
|
(0)
|
Eine MPI - Verbindung kannst du ohne zusätzlichen Hardwareaufwand realisieren.
Jedoch nur für kleinere Datenmengen und nur bis zu einer Leitungslänge von 50m ohne Repeater.
|
|
|
|

23.08.2012, 16:39
|
Beigetreten am: 11.06.2009
Letzter Besuch: 13.04.2013
Beiträge: 61
Bewertung:
(1)
|
(0)
|
 Das hört sich gut an. Brauche ich zur Kommunikation spezielle Bausteine (SFC's)? Wie tausche ich denn z.B.: 4 Datenworte aus? Oder wo kann ich das nachlesen?
Danke Gina
|
|
|
|

23.08.2012, 19:50
|
Beigetreten am: 15.03.2008
Letzter Besuch: 18.05.2013
Beiträge: 4434
Bewertung:
(409)
|
(0)
|
Zum einen gibt es die Möglichkeit der Globaldatenkommunikation, dazu wird die GD-Tabelle ausgefüllt, die unter NetPro beim MPI-Bus -> rechte Maustaste -> "Globaldaten definieren" zu finden ist.
Praktischer ist m.E. aber die Verwendung der SFC67 "X_GET" und SFC68 "X_PUT".
Füge einen SFC67 ein, markiere ihn und rufe mit F1 die kontextbezogene Hilfe auf, da wird alles erklärt.
Der Vorteil des SFC67 ( und SFC68) ist es, das du ohne jeden Projektierungsaufwand in der Partnersteuerung Bereiche (Merker und DB) schreiben und lesen kannst. Du must auch keine Verbindug oder GD-Tabelle einrichten.
|
|
|
|
Aktionen