Variablenprefix im Trendbild im Faceplate

Thread Starter: RoBra   Started: 8/15/2012 3:04 PM   Replies: 7

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (8 items)
  8/15/2012, 3:04 PM
Joined 9/9/2008
Last visit: 2/15/2013
Posts: 31
Rating:
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

ich habe folgende Situation: Ich habe zwei Server (ein Serverpaar und einen einzelnen Server) auf welche mehrere Clients schauen. Wenn ich am Client das Faceplate eines Analogwertes öffne und darin den Trend, so kann ich an der Clients zwei unterschiedliche Verhaltensweisen erkennen:
Auf einigen Clients sehe ich in der Fußzeile den Text "Kurve im Vordergrund " + Variablenname -> auf diesen Clients wird der Trend korrekt dargestellt
Auf anderen Clients steht in der Fußzeile "Kurve im Vordergrund " + Servername + Variablenname (ohne Trennzeichen) -> an diesen Clients erhalte ich den Text "Keine Verbindung zum Datenserver" anstelle des Trends.
Rufe ich das Bild auf dem Server auf, so funktioniert der Trend auch.

Wie kommt der Servername in den Variablenname und warum ist das Verhalten auf den Clients verschieden (alle wurde er frisch geladen).

Vielen Dank
Ronny
Top
  8/30/2012, 2:27 PM
Joined 9/9/2008
Last visit: 2/15/2013
Posts: 31
Rating:
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hat denn da niemand eine Idee?
Top
  8/30/2012, 4:04 PM
Joined 2/24/2011
Last visit: 5/22/2013
Posts: 676
Rating:
Rated: Excellent [4.45 out of 5 / rated 58 time(s)]. (58) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hi,

sorry für die späte Antwort, dein Thread war schon runter gerutscht.

Ich bin jetz nciht so die WinCC Instanz, aber ich schieß einfach mal ins Blaue.

Generiere mal bitte deine Serverdaten neu und Lade diese.
Top
  8/31/2012, 2:11 PM
Joined 9/9/2008
Last visit: 2/15/2013
Posts: 31
Rating:
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Wie ich vermutete, hat das leider nix gebracht - zumal das Problem anscheinend ja nur auf einigen Clients existiert, obwohl alle mit dem gleichen Projekt geladen sein sollten und auf den gleichen Server schauen...
Top
  8/31/2012, 4:28 PM
Joined 2/24/2011
Last visit: 5/22/2013
Posts: 676
Rating:
Rated: Excellent [4.45 out of 5 / rated 58 time(s)]. (58) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Ich lass den Thread mal nach WinCC hängen, da sind die Profis ;-)
Top
  9/5/2012, 8:27 AM
Joined 9/9/2008
Last visit: 2/15/2013
Posts: 31
Rating:
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Auch hier kann keiner helfen?
Top
  9/10/2012, 2:12 PM
Joined 9/9/2008
Last visit: 2/15/2013
Posts: 31
Rating:
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Ich habe die Lösung gefunden: Ursache war ein durch den Kunden (nicht auf allen Clients) geändertes Script im WinCC Installationsverzeichnis (pcs7_trend_v6.fct)...
Top
Thank you for this post from:
  9/10/2012, 2:35 PM
Joined 2/24/2011
Last visit: 5/22/2013
Posts: 676
Rating:
Rated: Excellent [4.45 out of 5 / rated 58 time(s)]. (58) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Danke für das Teilen der Lösung.