Hallo zusammen,
ich soll eine Anlage mit einer CPU313C dazu bringen mit einer anderen Steuerung(S7-400) zu reden.
Ich hab mir gedacht ich nehme eine CP342-5 und einen DP/DP Koppler.

Ich würde dann mit SEND/RECIEVE die Daten zum Koppler schicken und umgekehrt.

Ist das ne gute Lösung?Oder hab ich n Denkfehler drin?Kann die 313c den CP vertragen?
Oder hat jemand andere Ideen.

Eine 313C-2DP würde auch gehen,nur hat die nur 16DI gegenüber der 313C mit 24 DI.
Und ich will den Auffwand gering halten.
Was gilt es zu beachten?

Gruß
Locke
Top
  06.08.2012, 07:45
Beigetreten am: 08.01.2008
Letzter Besuch: 18.06.2013
Beiträge: 154
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,88 von 5 / 16 mal bewertet]. (16) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,

- CP313C und CP342-5 mit SEND/RECEIVE  funktioniert ohne Probleme
- die S7400 braucht dann natürlich auch eine DP-Schnittstelle
- einer von beiden muss als Master deklariert werden, der/die anderen sind Slave
- den DP/DP-Koppler brauchst Du nur, wenn 2 DP-Master existieren,
   ( also wenn 2 vorhandene DP-Netze verbunden werden sollen )

- eine kostengünstige Alternative wäre noch Kommunikation über MPI-Schnittstelle
  ( die Wahl hängt von der notwendigen Performance ab )
  
Gruß
  
Top
  06.08.2012, 10:20
Beigetreten am: 30.11.2009
Letzter Besuch: 01.03.2013
Beiträge: 37
Bewertung:
Bewertung: Überdurchschnittlich [3 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Danke.
MPI würde 90m Kabelweg bedeuten.
Die beiden Steuerungen liegen CPU seitig soweit auseinander.
Ich hab jedoch direkt neben meiner Anlage einen DP von der S7/400 Anlage liegen da würd ich dann mit drauf.Repeater sind dort ebenfalls,sollte also funktionieren.
Meine Anlage ist Master,denn der CP mit Koppler ist der einzige Teilnehmer am DP.
Die Panels der Anlage liegen  auf dem MPI.

Es sollen eigentlich nur meine Meldungen an das Anlagenleitsystem der 400er gesendet werden.

Ok wenn sonst keiner mehr bedenken hat bestell ich den kram morgen.

Dank und Gruß