SINAMICS
Zuordung schneller Eingang CU und Messtasterauswertung
Thread Starter: matthias000 Started: 7/5/2012 9:51 AM Replies: 3

7/5/2012, 9:51 AM
|
Joined 8/17/2010
Last visit: 8/24/2012
Posts: 26
Rating:
(1)
|
(0)
|
Hallo,
ich nutze einen SINAMCS S120 FU mit CU320. Ich suche die Parameter für die Zuordnung eines schnellen Eingangs der CU zur Messtasterauswertung der Lageregelung. EPOS (inkl. LR) wurde aktiviert.
Im konkreten Fall benötige ich die Nullmarke eines Inkrementalgebers. Dazu habe ich eine Leitung von der R-Spur des Gebers an einen schnellen Eingang der CU gelegt. Da ich die schnellen Eingänge aus irgendeinem Grund nicht direkt nutzen kann, sondern offenbar die Messtasterauswertung der Lageregelung nutzen muss, suche ich nun eine Möglichkeit wie ich bspw sagen kann, dass schneller Eingang X zur Messtasterauswertung der Achse X gehört.
Beste Grüße
|
|
|
|

7/5/2012, 10:09 AM

7/5/2012, 10:10 AM
|
Joined 10/11/2006
Last visit: 6/19/2013
Posts: 813
Rating:
(88)
|
(1)
|
Für eine Auswertung eines Messtasters bei Verwendung von Lageregler + EPOS kann der Digitaleingang im Parameter p2517 bzw. p2518 eingestellt werden. Aktiviert und eingestellt wird die Funktion dann mittels der Parameter p2509, p2510, p2511. Der Messwert selber wird in r2523 dargestellt.
Eine weitere Möglichkeit ist die Benutzung des Handshakeverfahrens beschrieben auf Funktionsplan 4720 des Listenhandbuchs. Dafür muss das Gebersteuerwort p480 entsprechend angesteuert werden. Der Messtaster selbst wird im Parameter p488 / p489 eingestellt.
Best regards
TechTeam
|
|
|
|
|
Thank you for this post from:
|

7/23/2012, 10:52 AM
|
Joined 8/17/2010
Last visit: 8/24/2012
Posts: 26
Rating:
(1)
|
(0)
|
Vielen Dank TechTeam - funktioniert
=== Bearbeitet von matthias000 @ 23.07.2012 10:53 [GMT ] === ortho
|
|
|
|
|