Technical Forum

SINAMICS

Zuordung schneller Eingang CU und Messtasterauswertung

Thread Starter: matthias000   Started: 7/5/2012 9:51 AM   Replies: 3

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (4 items)
  7/5/2012, 9:51 AM
Joined 8/17/2010
Last visit: 8/24/2012
Posts: 26
Rating:
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

ich nutze einen SINAMCS S120 FU mit CU320.
Ich suche die Parameter für die Zuordnung eines schnellen Eingangs der CU zur Messtasterauswertung der Lageregelung. EPOS (inkl. LR) wurde aktiviert.

Im konkreten Fall benötige ich die Nullmarke eines Inkrementalgebers. Dazu habe ich eine Leitung von der R-Spur des Gebers an einen schnellen Eingang der CU gelegt. Da ich die schnellen Eingänge aus irgendeinem Grund nicht direkt nutzen kann, sondern offenbar die Messtasterauswertung der Lageregelung nutzen muss, suche ich nun eine Möglichkeit wie ich bspw sagen kann, dass schneller Eingang X zur Messtasterauswertung der Achse X gehört.

Beste Grüße
Top
  7/5/2012, 10:09 AM
Joined 5/12/2006
Last visit: 6/18/2013
Posts: 1591
Rating:
Rated: Excellent [4.21 out of 5 / rated 120 time(s)]. (120) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: Good [1 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Hallo,

steht im FH1 Kapitrel 7.7.5.
Relevant sind die Parameter :
2510
2511
2517
2518

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/59737625


Gruß
Christoph
Top
Thank you for this post from:
  7/5/2012, 10:10 AM
Joined 10/11/2006
Last visit: 6/19/2013
Posts: 813
Rating:
Rated: Outstanding [3.94 out of 5 / rated 88 time(s)]. (88) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Für eine Auswertung eines Messtasters bei Verwendung von Lageregler + EPOS kann der Digitaleingang im Parameter p2517 bzw. p2518 eingestellt werden.
Aktiviert und eingestellt wird die Funktion dann mittels der Parameter p2509, p2510, p2511.
Der Messwert selber wird in r2523 dargestellt.

Eine weitere Möglichkeit ist die Benutzung des Handshakeverfahrens beschrieben auf Funktionsplan 4720 des Listenhandbuchs. Dafür muss das Gebersteuerwort p480 entsprechend angesteuert werden. Der Messtaster selbst wird im Parameter p488 / p489 eingestellt.

Best regards
TechTeam
Top
Thank you for this post from:
  7/23/2012, 10:52 AM
Joined 8/17/2010
Last visit: 8/24/2012
Posts: 26
Rating:
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Vielen Dank TechTeam - funktioniert Rnf:lblSmileyTooltip_



=== Bearbeitet von matthias000 @ 23.07.2012 10:53 [GMT ] ===
ortho

Top
Page 1 of 1 (4 items)
Actions