Technical Forum

PC-based Automation

WinAC RTX und Step7 V5.5 auf einen Laptop

Erstellt von PMM-A am 11.07.2012 07:14 (9 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (10 Objekte)
  11.07.2012, 07:14
Beigetreten am: 11.07.2012
Letzter Besuch: 08.08.2012
Beiträge: 4
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,
ich habe einen HP Laptop (XP) mit Win AC RTX und Step7. Am Ethernet Port ist mein Profinet Device angeschlossen. Ich kann im HW-Konfig alles einstellen und in die WinAC RTX laden. Über OPC kann ich auf mein Gerät zugreifen und die Eingangs- und Ausgangsbytes lesen bzw. schreiben. Die Steuerung über Step7 (Variablen beobachten und steuern) geht nicht. Kann mein Gerät auch nicht Online erreichen. IP etc. stimmen. Kann es wirklich daran liegen, dass meine Netzwerkkarte nicht den entsprechenden Intel Chip hat??
Ist dieser Aufbau den mit einem Simatic Field PG M3 möglich? ich möchte hier gern Profinet bzw. Profibus testen.

Bitte helft mir! Danke.



=== Bearbeitet von PMM-A @ 11.07.2012 07:15 [GMT ] ===


Top
  13.07.2012, 10:35
Beigetreten am: 26.01.2011
Letzter Besuch: 16.05.2013
Beiträge: 179
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,47 von 5 / 53 mal bewertet]. (53) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hi,

was ist den bei dir bei "PG/PC Schnittstelle einstellen" eingestellt?
Top
  16.07.2012, 08:28
Beigetreten am: 11.07.2012
Letzter Besuch: 08.08.2012
Beiträge: 4
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,
danke für deine Reaktion. ich habe PC-Intern eingestellt. Im beigefügten Bild ist die Anordnung im HW-Konfigurator dargestellt. IP- und Mac Adresse habe ich richtig eingestell. 

Dateianhang: HW-Konfigurator.jpg  (18 Downloads)

Top
  16.07.2012, 10:02
Beigetreten am: 15.08.2011
Letzter Besuch: 25.04.2013
Beiträge: 20
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,5 von 5 / 4 mal bewertet]. (4) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,

STEP 7 und WinAC auf einem Rechner.
"PG/PC Schnittstelle einstellen" : PC-Intern

Laden geht
VAT geht
"Block Online" geht...
Top
  16.07.2012, 10:07
Beigetreten am: 26.01.2011
Letzter Besuch: 16.05.2013
Beiträge: 179
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,47 von 5 / 53 mal bewertet]. (53) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hi,

eventuell mal das Ethernet-Kabel rausziehen, vllt kommt STEP 7 ja nicht damit klar wenn du die PC/PG-Schnittstelle auf intern stellst und dann trotzdem noch ein Ethernet-Kabel gesteckt hast...

Rechner hast du mit sicherheit auch schon einmal neu gestartet oder?

grüße bigfoot
Top
  16.07.2012, 10:34
Beigetreten am: 11.07.2012
Letzter Besuch: 08.08.2012
Beiträge: 4
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo ,

PC-intern ist eingestellt. Das Laden der SPS (Win AC) geht, VAT geht nicht und auch der Online Betrieb im HW-Konfig geht nicht - es können die Daten vom Teilnehmer nicht abgeholt werden. Siehe Fehlermeldung. Wie gesagt - über OPC funktioniert das Lesen- bzw. Schreiben der Prozessdaten. Ich mache hier schon ewig rum. LAN Kabel gestauscht, Rechner neu gestartet etc. - leider nichts. Habe auch mal die PG/PC Schnittstelle mit TCP/IP(Auto)....  eingestellt, aber gleicher Effekt. Liegt es wirklich daran, dass meine Netzwerkkarte den entsprechenden Intel Chip nicht hat???

Dateianhang: Fehler.jpg  (11 Downloads)

Top
  16.07.2012, 11:17
Beigetreten am: 26.01.2011
Letzter Besuch: 16.05.2013
Beiträge: 179
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,47 von 5 / 53 mal bewertet]. (53) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Naja du hast ja alles (STEP7 und WinAC RTX) auf einem Rechner laufen?!
Von daher benötigst du denn Ethernet Port auf STEP 7 Seite doch gar nicht!
--> sprich es ist völlig egal was du für einen chip in deinem Rechner hast.

Soweit ist das meine Sicht auf die Dinge.

Du kannst ja mal ein kleines Testprojekt anlegen, welches du dann auf die WinAC RTX lädst und dann versuchen die Variablen zu beobachten. Ganz ohne schnick schnack einfach mal ein Merker hochzählen lassen. Wenn du wieder die gleichen Probleme hast, gehe ich davon aus das eventuell was mit STEP 7 nicht in Ordnung ist.

grüße bigfoot
Top
  18.07.2012, 15:40
Beigetreten am: 15.11.2006
Letzter Besuch: 14.05.2013
Beiträge: 941
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,04 von 5 / 106 mal bewertet]. (106) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Was mir auffällt ist, dass die NW-Karte ein gelbes Ausrufezeichen hat, also offenbar keine oder eingeschränkte Konnektivität. Prüfe mal bitte, was da schief läuft.
Wenn du eine andere IPAdresse für den IEAllgemein lädst als unter Windows projektiert ist weiss ich nicht, was passiert.

Have Fun!

TomDeWou
Top
  18.07.2012, 22:55
Beigetreten am: 23.06.2008
Letzter Besuch: 18.05.2013
Beiträge: 362
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,29 von 5 / 17 mal bewertet]. (17) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
PMM-A schrieb:

 [...] Kann es wirklich daran liegen, dass meine Netzwerkkarte nicht den entsprechenden Intel Chip hat??

Ich kann zwar aus Deiner Beschreibung nicht wirklich klar erkennen wo genau hier das Problem evt. noch liegt. Hast Du Probleme mit den entsprechenden Editoren (VAT, HW-Konfig) Online zu gehen? Oder geht es nur darum dass der Slave nicht funktioniert?
Also die Online-Funktionen haben mit dem Chipsatz nichts zu tun. Für den Betrieb eines Profinet-I/O Netztes jedoch sehr wohl.
Meines Wissens nach muss die Netzwerkkarte (IE-Allgemein) dafür auch im IF-Schacht projektiert werden. Im Projekt wirst Du das noch problemlos tun können. Wenn Du das aber auch im Koko deines Notebooks tun möchtest dann musst Du dann auch eine der vorhandenen Netzwerkkarten hierfür zuweisen. Und da liegt dann das Problem: Es werden im Zuweisungs-Dialog nur Karten angeboten die unterstützt werden. Wenn so wie in meinem Screenshot im rot markierten bereich keine Netzwerkkarte(n) zu sehen ist (hier FieldPG M2) dann hat dein Notebook keine Profinet-I/O fähige Karte.
Kannst Du auch alles nochmal hier nachlesen.

I
PMM-A schrieb:

Ist dieser Aufbau den mit einem Simatic Field PG M3 möglich? ich möchte hier gern Profinet bzw. Profibus testen.
 

Ja, das Field PG M3 hat eine Karte (von zwei) die Profinet-I/O unterstützt. Wenn gewünscht stelle ich auch gern noch mal einen Screenshot vom M3 ein.
Profibus-DP wird auch schon vom Field PG M2 unterstützt (siehe Screenshot).

Gruß,
mark

Dateianhang: KOKO.GIF  (9 Downloads)



=== Bearbeitet von mark1507 @ 18.07.2012 22:59 [GMT ] ===



Top
  19.07.2012, 09:25
Beigetreten am: 11.07.2012
Letzter Besuch: 08.08.2012
Beiträge: 4
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Danke an alle - ich werde mir jetzt einen Field PG M3 besorgen. Laut Siemens Support ist eine der beiden LAN-Ports speziell für Profinet.

Gruß PMM-A
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
Seite 1 von 1 (10 Objekte)
Aktionen