  18.07.2012, 08:30
Beigetreten am: 15.05.2012
Letzter Besuch: 02.05.2013
Beiträge: 31
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

I have one question  regarding OP 17. I was wondering is it possible to put direct command on OP17 button, for example to put tag for input I 0.1, so when I press button on panel it gives input in the same way as pressing switch?

Thanks for your help!




=== Edited by O_Moderator @ 7/18/2012 8:46 AM [GMT ] ===
new subject after splitting from OP17 problem

Top
  18.07.2012, 10:02
Beigetreten am: 22.04.2010
Letzter Besuch: 21.05.2013
Beiträge: 3193
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,11 von 5 / 295 mal bewertet]. (295) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hello,

No  you can't set inputs with HMI, plc hardware overwrites it every cycle.
Use m-bit or db-bit with or instruction.

Regards,

Marcjan