Hallo Zusammen!
Folgendes:
Zwei LOGO! 0BA7 Basismodule mit ensprechenden Erweiterungen sollen per LAN miteinander Arbeiten. Über ein HMI-Panel soll jetzt ein Aanalogwert auf die LOGO! "A" übertragen und als Sollwert in die LOGO! "B" übernommen werden. Die Vernetzung der LOGO! Module untereinander und die Kommunikation LOGO! <=> Panel sollte kein Problem darstellen. Jedoch fällt mir die ganze Analogwert geschichte mit Übertragung nicht leicht.
Wie lässt es sich also realisieren, dass ich den über das TP eingegeben Wert auf die LOGO! "A" und dann auf LOGO! "B" übertragen und Einfluss auf einen Sollwert in LOGO! "B" nehmen kann?
Vielen Dank im Voraus!
Grüße...
|
|
|
|

01.07.2012, 15:01
|
Beigetreten am: 23.06.2008
Letzter Besuch: 22.05.2013
Beiträge: 2898
Bewertung:
(275)
|
(0)
|
Wo hängt es denn genau? Hier findest du ein Beispiel von McMuffin, wo auch analoge Werte über das HMI auf die Logo gegeben werden. Das kannst du als Grundlage nutzen, den Wert dann von Logo A nach Logo B zu senden sollte dann auch kein Problem mehr sein. Man muß halt nur an die Adressierung denken.
Die Beispielsammlung für die 0BA7 ist auch interessant.
|
|
|
|

01.07.2012, 15:06
|
Beigetreten am: 24.02.2012
Letzter Besuch: 29.10.2012
Beiträge: 20
Bewertung:
(0)
|
(0)
|
Die Übertragen der Werte von TP auf LOGO! und von LOGO! A nach LOGO B ist weniger das Problem. Viel mehr hänge ich bei einer sauberen Lösung, wie ich den Analogwert als Sollwertvorgabe in den PI-Regler integriere. Meine Idee war halt dass ich über das TP einen Sollwert eingebe und dieser dann im PI-Regler angepasst wird.
Werde mir die Links mal näher anschauen...
|
|
|
|

01.07.2012, 16:01
|
Beigetreten am: 23.06.2008
Letzter Besuch: 22.05.2013
Beiträge: 2898
Bewertung:
(275)
|
(0)
|
Im PI-Regler kannst du unter Sollwert einen "Verweis" zu einem anderen analogen Baustein machen. Z.B. bekommst du vom HMI den analogen Wert in einen analogen Netzwerkeingang. An diesen verknüpfst du einen analogen Verstärker. Im PI-Regler wählst du bei Sollwert unter Verweis eben diesen Verstärker aus.... schwupp, kommt die Sollwertvorgabe vom HMI.
Um Werte/Daten von Logo zu Logo zu senden, muß eine Server-Client -Verbindung erstellt werden. Dazu finden sich auch Beispiele über die Suche oder auch hier, "Master-Master Kommunikation".
|
|
|
|
|
Für diesen Beitrag bedankt sich:
|

08.07.2012, 15:45
|
Beigetreten am: 24.02.2012
Letzter Besuch: 29.10.2012
Beiträge: 20
Bewertung:
(0)
|
(0)
|
Logisch! Da hätte man auch selber drauf kommen können... 
Hat funktioniert, vielen Dank!
|
|
|
|
|