Hey guys,

I'm trying to use an I/O field from my HMI (KTP600) to set the preset time (or whatever PT stands for) in minutes. I set the units to min, but when i type it in, and monitor the values in online mode, it still comes up in milliseconds. the i/o field writes to a "time" value in a DB. any solutions?

thanks a million in advance :)

-aaron
Top
  27.06.2012, 12:47
Beigetreten am: 05.09.2011
Letzter Besuch: 18.06.2013
Beiträge: 2727
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,82 von 5 / 135 mal bewertet]. (135) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hello,

You can see how you can display in WinCC V11 a timer of the plc.

How do you specify the runtime of a timer by means of an operator panel and how do you output the remaining runtime?

Tweety
Top
  29.06.2012, 19:17
Beigetreten am: 28.05.2012
Letzter Besuch: 10.06.2013
Beiträge: 14
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
I just need to know if there is a way to set the PT in minutes through an i/o field through the hmi. ms will not do, and i would rather not have to multiply it by 60000 :P
Top
  29.06.2012, 20:00
Beigetreten am: 28.05.2012
Letzter Besuch: 10.06.2013
Beiträge: 14
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
by the way i'm using the s7-1200 1214c v2.2 if that helps at all. thank you all
Top
  29.06.2012, 22:43
Beigetreten am: 28.05.2012
Letzter Besuch: 10.06.2013
Beiträge: 14
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
nevermind guys, got it! thanks anyways. 

turns out all you had to do was enable scaling within the hmi tags. god, i feel stupid. lol