Technical Forum

MICROMASTER

Problem MM 430 PID compact from s7 1200

Erstellt von Import-User-1 am 29.06.2012 13:05 (2 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (3 Objekte)
  29.06.2012, 13:05
Beigetreten am: 10.08.2005
Letzter Besuch: 22.05.2013
Beiträge: 3036
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,12 von 5 / 17 mal bewertet]. (17) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Import of a Technical Question of the User AlbertoCortes
AlbertoCortes wrote:
Hello everyone  I have a problem with a MM 430 when I want to commissioning to receive set point from uss protocol via pid compact s71200, vfd does not start.
PID compact OK.
USS protocol OK.
p500=1
p700= 5
p1000=5
p2009=0
p2010=9
p2011=1
p2012=8
p2013=4
p2014=0
somebody can help me?????
Top
  05.07.2012, 08:58
Beigetreten am: 02.08.2011
Letzter Besuch: 21.05.2013
Beiträge: 96
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,5 von 5 / 4 mal bewertet]. (4) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hi import-user-1,
                        which instruction in s71200 plc programing are you using for uss communicatrion with MM430 drive????
also what is uss addressed you have configured in PLC programming????
Top
  27.07.2012, 00:32
Beigetreten am: 08.04.2012
Letzter Besuch: 01.05.2013
Beiträge: 1
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
I have already solved the problem, thank you for replied.
Top
Seite 1 von 1 (3 Objekte)
Aktionen