Ich habe bei meiner Heizungsteuerung folgentes Fehler denn ich nicht in den Griff bekomme.

Der Boiler soll von 40-60C. geladen werden vom Puffer aus. Das soweit auch funkioniert.
Also bei 40c ein und bei 60c aus.
Nur soll er erst wieder Laden sobald er von 60 auf 40c gefallen ist.
Im moment fängt er sofort wieder an ins Laden sobald die Temp. unter 60c gefallen ist.

Habe schon alle beiden Schwellwertschalter ausprobiert,komme da auf keinen Grünen Zweig.weinen
Top
  20.06.2012, 19:48
Beigetreten am: 07.05.2011
Letzter Besuch: 24.05.2013
Beiträge: 1196
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,09 von 5 / 74 mal bewertet]. (74) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo!

Analogeinganmg - Analoger Schwellwertschalter - NAND - Ausgang!

Schwellwertschalter auf PT100/100, Ein bei 600 Aus bei 400 Auflösung 0,1°C und alles wird gut!

Dateianhang: Boiler.zip  (31 Downloads)



=== Bearbeitet von motmonti @ 20.06.2012 19:50 [GMT ] ===



Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  20.06.2012, 19:58
Beigetreten am: 23.06.2008
Letzter Besuch: 22.05.2013
Beiträge: 2898
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,95 von 5 / 275 mal bewertet]. (275) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Oder auch so...

Dateianhang: Tripplex_Boiler.zip  (26 Downloads)

Versuch macht kluch ....


... keine techn. Fragen per PN, bitte nutzen Sie das Forum
... no technical questions via PM, please use the forum
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stellt Eure fertigen Logo-Projekte vor

Betel's Schaltungssammlung

Logo-Handbücher

Logo-Bus-Verstärker

Wo sind die Logo-Entwickler?

Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  20.06.2012, 20:09
Beigetreten am: 01.04.2012
Letzter Besuch: 21.05.2013
Beiträge: 177
Bewertung:
Bewertung: Gut [1 von 5 / 2 mal bewertet]. (2) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Ach,manerröten

Oft Denkt  ( Mann) eben mal zu Kompliziert.
Besten Dank



=== Bearbeitet von Tripplex @ 20.06.2012 20:10 [GMT ] ===


Top
  21.06.2012, 16:09
Beigetreten am: 18.05.2007
Letzter Besuch: 25.04.2013
Beiträge: 14
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Genauso wie Motmonti´s Beispiel realisiere ich auch die Druckabhängige Steuerung von Kompressoren. Was mich dabei jedoch immer stört ist das man beim Parametrieren die Werte genau falsch herum eingeben muss. Bei ON (dem hohen Wert) schaltet der Kompressor ja OFF und nicht ON. Gibt´s dafür nicht auch irgendwie eine geschicktere Lösung?
Top
  21.06.2012, 17:49
Beigetreten am: 01.04.2012
Letzter Besuch: 21.05.2013
Beiträge: 177
Bewertung:
Bewertung: Gut [1 von 5 / 2 mal bewertet]. (2) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Stimmt,ist teilweise ganz schön Verwirrend.
Top
  22.06.2012, 15:13
Beigetreten am: 07.12.2007
Letzter Besuch: 15.04.2013
Beiträge: 506
Bewertung:
Bewertung: Überdurchschnittlich [2,88 von 5 / 16 mal bewertet]. (16) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
klixme schrieb:
Genauso wie Motmonti´s Beispiel realisiere ich auch die Druckabhängige Steuerung von Kompressoren. Was mich dabei jedoch immer stört ist das man beim Parametrieren die Werte genau falsch herum eingeben muss. Bei ON (dem hohen Wert) schaltet der Kompressor ja OFF und nicht ON. Gibt´s dafür nicht auch irgendwie eine geschicktere Lösung?

Beschriftung ändern im Display? Dann fällt es nicht auf :)

Vllt. hilft der Anhang ja. Ich habe es aber nicht komplett auf Funktion getestet.

Dateianhang: Boiler.zip  (13 Downloads)



=== Bearbeitet von Diablo @ 22.06.2012 15:59 [GMT ] ===


=== Bearbeitet von Diablo @ 22.06.2012 15:17 [GMT ] ===



Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  22.06.2012, 16:00
Beigetreten am: 18.05.2007
Letzter Besuch: 25.04.2013
Beiträge: 14
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

Hallo Diablo,
die Texte im Parametriermenu kann man nicht ändern.
Daher ist es für einen Anwender sehr verwirrend wenn er einerseits die Meldeleuchte Druck erreicht mit ON 6 Bar und andererseits Kompressor abschalten auch mit ON 6 Bar parametrieren muss....

Top