Hallo zusammen

ein Kolege und ich haben das gleiche Problemmchen in zwei unterschiedlichen Projekten

Wir haben beide eine 315 DP/PN CPU und nutzen die funktion "Systemfehler melden ... " dies ja bekanntlich im HW Konfig ganz einfach zu aktivieren ist.

Es funktioniert auch einwandfrei. Es kommen Meldunge die man quittieren kann mit allem was dazu gehört.

ABER:

Obwohl in der Hardware nicht's geändert wurde und auch sonst keine grossen Programmänderungen erfolgen. Bekommen wir beide beim generieren unserer VISU  mit WinCCflex 2008 SP2 mehrere Meldungen die aussehen wie diese:

Warning:  Textlexikon TN480b7570-ae7a-4b17-96b4-59ceea4d2fe5 für ALARM_S-Meldung 1610612844 in Wert 5 nicht gefunden.

Wenn nun die Systemfehler in der Hardware neu generiert werden, die Temporären Datein in WinCCflex gelöscht und neu generiert wird. Dann sind die Meldungen (meistens) weg.

Hat jemand eine idee was wir falsch machen? oder wie man diesen umständlichen weg verkürzen kann?

Danke

Bernd
Top
  1/5/2012, 11:31 AM
Joined 4/5/2006
Last visit: 5/17/2013
Posts: 375
Rating:
Rated: Above avarage [2.84 out of 5 / rated 68 time(s)]. (68) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

nimm mal bei Systemfehler melden im Register Meldungen den Haken bei "Optimiertes Anlegen von Meldungen" raus. Anschliessend SFM generieren, im Flex temporäre Dateien löschen und auch neu generieren.

André Räppel
---------------------------------------------------------------------------------
www.raeppel.de
mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel
Top
  6/20/2012, 2:31 PM
Joined 5/8/2012
Last visit: 7/5/2012
Posts: 10
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

hab genau das gleiche Problem, allerdings aufgrund SP2 nicht installiert bei Step7 die Option nicht mit dem Haken für Optimiertes melden. Bekommt man den Fehler auch anders weg?

bei mir lautet die Meldung:

Warning:  Textlexikon S7GRAPHFB6928814f5-fdb2-41d8-85c4-2190498a225c für ALARM_S-Meldung 51 in Wert 2 nicht gefunden.

Man muss doch eigentlich irgendwo das Textlexikon für Meldung 51 Wert 2 finden können, oder nicht...?

Dann könnte man da ja nachprüfen was es damit auf sich hat.
Top
  6/20/2012, 3:58 PM
Joined 9/5/2011
Last visit: 5/17/2013
Posts: 2549
Rating:
Rated: Outstanding [3.83 out of 5 / rated 131 time(s)]. (131) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

Vielleicht hilft dir der Link weiter:

https://www.automation.siemens.com/forum/guests/PostShow.aspx?PostID=318526&Language=en&onlyInternet=False&PageIndex=1

Tweety
Top
  6/20/2012, 4:26 PM
Joined 5/8/2012
Last visit: 7/5/2012
Posts: 10
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
leider hat davon nix geholfen... Naja ich werd wohl das ganze so machen, dass ich nun erstmal auf Rückmeldung vom Support warte und ansonsten mit den Warnungen leben muss. Sobald dann im Betrieb mal eine Meldung auftaucht die keine Kennung hat kann ich das ganze dann wohl hoffentlich beheben. :)
Top
  6/20/2012, 4:50 PM
Joined 5/8/2012
Last visit: 7/5/2012
Posts: 10
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Ich habe noch folgendes Heraus gefunden, und zwar konnte ich mittlerweile feststellen, dass sobald ich unter den Meldeeinstellungen die Alarm_S Meldungen der Meldeklasse 0 deaktiviere, dass dieser Fehler dann nicht mehr auftritt, nun die Frage welche Meldungen genau greifen denn auf Meldeklasse 0 zu?
Top