Hallo,

 

wie Funktioniert der HW-Abgleich zwischen einem STARTER V4.3 Projekt  und TIA V11?

Oder ist es nicht notwendig?
Es handelt sich um getrennte Projekte da TIA V11.

Hat jemand schon Erfahrungen gemacht?

Dateianhang: hw_konfig.JPG  (11 Downloads)



=== Bearbeitet von a-d-78 @ 31.05.2012 19:43 [GMT ] ===



Top
  31.05.2012, 19:49
Beigetreten am: 12.05.2006
Letzter Besuch: 24.05.2013
Beiträge: 1552
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,18 von 5 / 115 mal bewertet]. (115) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,


das geht meines Wissens nach gar nicht.
Du must selber für die Konsistenz der Projektierung sorgen.
Also die Telegramme im Starter und Portal identisch einstellen (länge, Reihenfolgen etc.).

Gruß
Christoph
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  31.05.2012, 19:53
Beigetreten am: 25.05.2010
Letzter Besuch: 24.05.2013
Beiträge: 32
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [5 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
was ist mit den HW-Adressen?
Top
  18.06.2012, 16:16
Beigetreten am: 31.08.2005
Letzter Besuch: 24.05.2013
Beiträge: 984
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,85 von 5 / 122 mal bewertet]. (122) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
a-d-78 schrieb:
was ist mit den HW-Adressen?

Erstmal musst Du per GSD Datei den SINAMICS dem TIA Portal bekannt machen.
Dann legst Du in der Hardwarekonfiguration im TIA Portal die Adressen fest.
Hast Du aber eine S7-1200, wird der Antrieb symolisch und nicht über die IO-Adresse angesprochen.

Schau auch mal hier (S7-300/400) : http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/60140921
oder hier (S7-1200): http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/56749384



=== Bearbeitet von miami @ 18.06.2012 16:22 [GMT ] ===



mfG / Best Regards

Dirk
Top