Hallo, wie Funktioniert der HW-Abgleich zwischen einem STARTER V4.3 Projekt und TIA V11? Oder ist es nicht notwendig? Es handelt sich um getrennte Projekte da TIA V11. Hat jemand schon Erfahrungen gemacht?
=== Bearbeitet von a-d-78 @ 31.05.2012 19:43 [GMT ] ===
|
|
|
|
|

31.05.2012, 19:49
|
Beigetreten am: 12.05.2006
Letzter Besuch: 24.05.2013
Beiträge: 1552
Bewertung:
(115)
|
(0)
|
Hallo,
das geht meines Wissens nach gar nicht. Du must selber für die Konsistenz der Projektierung sorgen. Also die Telegramme im Starter und Portal identisch einstellen (länge, Reihenfolgen etc.).
Gruß Christoph
|
|
|
|
|
Für diesen Beitrag bedankt sich:
|

31.05.2012, 19:53
|
Beigetreten am: 25.05.2010
Letzter Besuch: 24.05.2013
Beiträge: 32
Bewertung:
(1)
|
(0)
|
was ist mit den HW-Adressen?
|
|
|
|

18.06.2012, 16:16
|
Beigetreten am: 31.08.2005
Letzter Besuch: 24.05.2013
Beiträge: 984
Bewertung:
(122)
|
(0)
|
was ist mit den HW-Adressen? Erstmal musst Du per GSD Datei den SINAMICS dem TIA Portal bekannt machen. Dann legst Du in der Hardwarekonfiguration im TIA Portal die Adressen fest. Hast Du aber eine S7-1200, wird der Antrieb symolisch und nicht über die IO-Adresse angesprochen.
Schau auch mal hier (S7-300/400) : http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/60140921 oder hier (S7-1200): http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/56749384