  6/13/2012, 5:05 PM
Joined 12/13/2007
Last visit: 6/13/2012
Posts: 60
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 

hallo zusammen,

wir wollten jetzt zum ersten mal eine CPU 414-4H einsetzen, allerdings soll diese im Failsafe betreben werden. im datenblatt konnte ich jetzt nachlesen das ich dafür zusätzlich zu meinem Step7 auf dem windows rechner noch folgende software von siemens benötige: S7 F/FH Systems - mit einer zusätzlichen lizenz!

noch zu lesen gab es das die sicherheitsgerichteten programmteile in CFC geschrieben werden müssen und CFC generiert diese programme zuerst in SCL und SCL generiert hier dann die (AWL) programmteile welche dann in die cpu geladen werden können.

meine frage wäre jetzt ob das richtig ist, also eine CPU 414-4H welche im failsafe modus betrieben wird mit der software kombination S7 F/FH Systems. oder benörige ich noch zusätzlich eine CFC und eine SCL lizenz?

oder habe ich sogar noch etwas vergessen!?

anbei die bestellnummer der cpu: 6ES7 414-4HM14-0AB0




=== Bearbeitet von eekinci @ 13.06.2012 17:11 [GMT ] ===


Top
  6/20/2012, 3:53 PM
Joined 6/19/2007
Last visit: 10/8/2012
Posts: 15
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

also du musst die F-Runtime license erwerben. Dies ist im Grunde nur das Zertifikat und der TÜV Sticker. Aber ohne TÜV Sticker ist deine H-Maschine keine F-Maschine.

Um die 414-H fehlersicher zu programmieren benötigst du F-Systems. Dadurch erhälst du den F-Compiler und die F-Library für den CFC. CFC musst du zusätzlich noch kaufen und ist eine Grundvoraussetzung um F-Systems zu installieren.

Welchen SIMATIC Manager setzt du ein?
Schau mal unter SIMATIC->Information->Installed Software nach ob SCL nicht schon installiert ist bei dir.

Gruß
Wolle