  6/11/2012, 1:17 PM
Joined 5/8/2008
Last visit: 5/21/2013
Posts: 32
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo 

Wenn ich in der Baumstruktur auf eine bestimmte Stelle gehe, kommt "Interner Fehler, bitte kontaktieren Sie den Betreiber". Siehe Anhang...

Was kann ich tun bzw. wen soll ich da kontaktieren ?

Danke
Extruder

Attachment: Fehler.JPG  (11 Downloads)

Top
  6/11/2012, 3:32 PM
Joined 4/17/2009
Last visit: 5/2/2013
Posts: 147
Rating:
Rated: Excellent [4.19 out of 5 / rated 37 time(s)]. (37) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 

Hallo Extruder,

Haben sie vielleicht die Möglichkeit einen anderen Browser zu probieren.
Internet Explorer (ab 8) und Mozilla Firefox (bis 13) lieferten uns nach verschiedenen Tests keinen Fehler. 
Sollte der Fehler auch mit einem anderen Browser auftreten bitte folgende Information liefern:

- Browser + Version


Gruß SET-TEAM 

Top
  6/11/2012, 4:24 PM
Joined 5/8/2008
Last visit: 5/21/2013
Posts: 32
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

Habe das Problem mit IE9 (9.0.8112.16421) sowie auch mit Chrome (19.0.1084.52 m) traurig

Kann sonst gerne ma die SET Datei schicken..

Gruss
Extruder
Top
  6/11/2012, 4:48 PM
Joined 10/25/2010
Last visit: 3/25/2013
Posts: 15
Rating:
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 2 time(s)]. (2) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo Extruder,

Okay - bitte mal die SET-Datei schicken. Wir versuchen das Thema nachzustellen.

Gruß SET Team
Top
  6/11/2012, 4:58 PM
Joined 5/8/2008
Last visit: 5/21/2013
Posts: 32
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hier ist die Datei. Sie finden den Fehler, in dem Sie auf 

15 Haubenverriegelung Schneidvorrichtung
   ERFASSEN
        2 Freigabe Türverriegelung

gehen.

Danke und Gruss
Extruder



=== Bearbeitet von Extruder @ 12.06.2012 08:59 [GMT ] ===


Top
  6/12/2012, 8:26 AM
Joined 4/17/2009
Last visit: 5/2/2013
Posts: 147
Rating:
Rated: Excellent [4.19 out of 5 / rated 37 time(s)]. (37) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo Extruder,

vielen Dank für das Projekt. Wir konnten das Problem nachstellen.

Bitte lösche die Datei wieder aus dem Forum. Wenn dies geschehen ist erkläre ich dir warum und wo das Problem ist.

Wir bleiben dran.
 
Gruß SET-TEAM
Top
  6/12/2012, 9:00 AM
Joined 5/8/2008
Last visit: 5/21/2013
Posts: 32
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Habe die Datei gelöscht...
Extruder
Top
  6/12/2012, 9:57 AM
Joined 4/17/2009
Last visit: 5/2/2013
Posts: 147
Rating:
Rated: Excellent [4.19 out of 5 / rated 37 time(s)]. (37) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo Extruder,

Die Datei sollte nur in deinem Interesse gelöscht werden, da diese öffentlich zugänglich war. Über die Datei konnte man im Bericht alle Daten bzgl. Firma, Bearbeiter usw. herausfinden. D.h. wir hätten dich evtl. auch tel. kontaktieren können. Demnächst bitte beachten, dass keine persönichen Daten im Projekt vorhanden sind wenn Downloads im Forum veröffentlicht werden.

Nun zum Thema "interner Fehler"
Wahrscheinlich waren ungespeicherte Änderungen der Grund. Während du das Projekt angelegt hast ergeben sich logischerweise Änderungen/Hinzufügungen. Wenn nun in diesem Status "ungespeicherte Anderungen" (man sieht das ganz oben in der Mitte des  SET-Fensters) die SET- Sitzung, z.B. wegen längerer Pause, abläuft dann tritt dieser Fehler auf.
 
Abhilfe: Das Projekt öffnen --> komplette betroffene Sicherheitsfunktion (15) löschen und neu erstellen.
Bitte nicht versuchen nur den Erfassen-Pfad zu löschen - das bringt keine Abhilfe.

Damit sollte das Problem behoben sein.
Wir habe das Thema trotzdem aufgenommen und versuchen dies zu korrigieren.

Gruß SET Team
Top
  6/12/2012, 10:12 AM
Joined 5/8/2008
Last visit: 5/21/2013
Posts: 32
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Danke! 
Rnf:lblSmileyTooltip_