Fehler F034 in einer Einspeiseeinheit
Erstellt von norbi am 29.05.2012 10:47 (1 Antworten)

29.05.2012, 10:47
|
Beigetreten am: 10.03.2009
Letzter Besuch: 30.01.2013
Beiträge: 2
Bewertung:
(0)
|
(0)
|
Während dem Betrieb Fehlermeldung F034 (Fehl par LT) in einer Einspeiseeinheit 6SE7041-3HK85-0AA0 Ursache: ? Und was kann überprüft werden.
|
|
|
|

05.07.2012, 12:04
|
Beigetreten am: 04.05.2009
Letzter Besuch: 05.07.2012
Beiträge: 2
Bewertung:
(0)
|
(0)
|
Hilft hier das Handbuch weiter?:
F034 Fehl par LT Fehler in parallelgeschalteten Leistungsteilen Mindestens ein paralleler Leistungsteil ist angeschlossen, über Parameter P076 angewählt und liefert die Fehlermeldung Stromunsymmetrie zwischen Ein- und Rückspeiseeinheit und parallelgeschaltetem Leistungsteil.
Stromunsymmetrie (Überstrom oder Unterstrom im parallelen Leistungsteil verglichen mit Strom in der Ein- und Rückspeiseeinheit) |IGrund| - |IParallel| > 21 %|IParallel| - |IGrund| > 14 % 300 ms lang
irgendein Thyristor zündet nicht - unterschiedliche Stromwelligkeit in Ein- und Rückspeiseeinheit und parallelem Leistungsteil durch unterschiedliche Kommutierungsdrosseln - Kabelverbindung zwischen Einund Rückspeiseeinheit und einem parallelgeschalteten Leistungsteil unterbrochen oder fehlerhaft
|
|
|
|
Aktionen