Logikmodul LOGO!
0-10 Volt Ausgang für Pumpensteuerung
Thread Starter: alex_huber Started: 5/29/2012 8:14 AM Replies: 7

5/29/2012, 8:14 AM
|
Joined 5/29/2012
Last visit: 5/29/2012
Posts: 3
Rating:
(0)
|
(0)
|
Hallo Zusammen erstmal !
bin ganz neu hier, und brauche Hilfe.
ich möchte eine Pumpe über einen Frequenzumformer mit 0-10 Volt ansteuern.
Ich bekomme von einer CNC Maschine über 3 Datenkanäle 0 und 1 Signale. Das wäre nicht das Problem, aber ich soll aus diesen Befehlen einen Ausgang 0-10 Volt ansteuern. die Data Kanäle werte ich mit einfachen AND Gliedern aus. Ich habe die AND Glieder M100, M101, M102, M103 usw. genannt (wie die Befehle von der CNC)
Ich soll jetzt zb. aus M100 5 Volt an den Ausgang bekommen und aus M101 z.B. 6 Volt , aus M102 8 Volt usw....
hat da jemand eine Idee , wie ich das lösen kann ??
=== Bearbeitet von alex_huber @ 29.05.2012 09:01 [GMT ] ===
|
|
|
|
|

5/29/2012, 10:15 AM
|
Joined 6/23/2008
Last visit: 5/22/2013
Posts: 2889
Rating:
(275)
|
(0)
|
Moin.
Schau dir mal den "analogen Multiplexer" (MUX) an. Dort kannst du mittels 2 digitalen Eingängen 4 verschiedene analoge Werte ausgeben. Sollte für dein Vorhaben das Richtige sein.
|
|
|
|

5/29/2012, 10:46 AM
|
Joined 5/29/2012
Last visit: 5/29/2012
Posts: 3
Rating:
(0)
|
(0)
|
danke, habs gerade ausprobiert, klappt, jedoch eben nur mit 4 Stufen (4 digitaleingänge) ich brauche aber mindestens 7.
Leider kann ich keine 2 Stück MUX auf einen AQ1 geben.
wie kann ich das lösen ?
|
|
|
|

5/29/2012, 10:58 AM
|
Joined 6/23/2008
Last visit: 5/22/2013
Posts: 2889
Rating:
(275)
|
(0)
|
Gut, da könnte man z.B.in einem 3. MUX mit der Verweisfunktion arbeiten. Muß dann halt auch über die 2 digitalen Eingänge geschaltet werden. Experimentiere doch mal etwas 
Wobei es hier im Forum schon mal so eine Aufgabe mit Lösung dazu gab, finde es jetzt nur nicht wieder. Da waren es sogar noch mehr MUX-Blöcke auf einen AQ.
|
|
|
|

5/29/2012, 11:01 AM
|
Joined 2/24/2012
Last visit: 5/17/2013
Posts: 73
Rating:
(1)
|
(0)
|
Hallo,
über die Funktion "Arithmetische Anweisung" können mit nur einem Baustein bis zu 16 Werte (Stufen/ Schritte) erreicht werden in dem man die analogen MUX einfach aufaddiert. Mit mehreren arithmetischen Anweisungen ist eine beliebige Auflösung möglich. Günstiger wäre jedoch die Wertevorgabe ebenfalls direkt analog zu gestalten.
Habe mal ein Beispielangehängt.
|
|
|
|

5/29/2012, 6:19 PM
|
Joined 5/7/2011
Last visit: 5/22/2013
Posts: 1185
Rating:
(73)
|
(0)
|
Hallo!
Du willst also jedem Eingang einen bestimmten Wert am AQ zuweisen!? Ist sichergestellt, das immer nur ein Datenkanal 1-Signal führt? Dann funzt der Vorschlag von Nachbar. Einfach eine Kaskade aus mehreren MUX basteln.
|
|
|
|

5/29/2012, 7:16 PM
|
Joined 5/29/2012
Last visit: 5/29/2012
Posts: 3
Rating:
(0)
|
(0)
|
DANKE DANKE DANKE ! schaut aus, als wie wenn ichs geschafft habe. Mit Eurer Hilfe !
ein bisschen Probieren mit Euren Tipps und es funzt . Danke
Lösung für mein Problem habe ich als jpg angeheftet.
|
|
|
|

5/29/2012, 8:51 PM
|
Joined 1/5/2007
Last visit: 5/16/2013
Posts: 1468
Rating:
(401)
|
(0)
|
Hallo Alex,
a) bitte stellt doch anstelle eines Bildes eure Schaltungen hier ein...das macht es alle einfacher
b) Datentabellen und wie man diese effizient programmiert zeigen meine Antworten in folgenden beiträgen:
Array von Konstanten
Analogwerte Umrechnen
MfG Betel
|
|
|
|
Actions