If i want to get the energy values. I updated firmware to last one and i am not able to get any value neither in register 801 or 2801. I have communication failure.
I am using the next ones with a MODBUS opc server (OFS FROM SCHNEIDER)
MW801
MW802
MF801
MF802
MD801
MD802

Which is the good register taking into accound the offset.
Regards



=== Edited by O_Moderator @ 5/25/2012 1:21 PM [GMT ] ===
new subject after splitting from Help Collect data from PAC3200 via Modbus TCP

Top
  25.05.2012, 14:08
Beigetreten am: 27.11.2007
Letzter Besuch: 21.05.2013
Beiträge: 839
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,86 von 5 / 58 mal bewertet]. (58) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hello Vini,
if the Schneider OPC server uses address 40001 for the first holding register, you should add 40001 to 801 (if that is the PAC register you'd like to read).

Regards,
Kaulquappe