helo
is there any relation between p112 and acceleration ?
Top
  21.05.2012, 21:41
Beigetreten am: 15.03.2011
Letzter Besuch: 20.05.2013
Beiträge: 52
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,4 von 5 / 5 mal bewertet]. (5) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
p 0112 is for sampling time presetting which is used for deciding the sampling time of free funtion blocks. its has nothing to do with accleration...........
Top
  21.05.2012, 21:53
Beigetreten am: 05.01.2010
Letzter Besuch: 20.05.2013
Beiträge: 35
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
my friend
it is chnaging p115
and this is the sampling time for all of the control loops including position.
Top
  21.05.2012, 22:27
Beigetreten am: 15.03.2011
Letzter Besuch: 20.05.2013
Beiträge: 52
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,4 von 5 / 5 mal bewertet]. (5) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
it's not clear from your question what you want to ask.what i got from the question was that is there any relation between p112 and accleration.answer is NO.