Technical Forum

SINAMICS

Einschaltsperre aktiv

Erstellt von Krumnix am 14.05.2012 15:12 (2 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (3 Objekte)
  14.05.2012, 15:12
Beigetreten am: 30.11.2010
Letzter Besuch: 06.05.2013
Beiträge: 18
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo.
Möchte gerne einen Umrichter S120 per Steuertafel anstarten, damit dieser die Messung starten kann.
Nach Steuerhoheit holen und Freigabe setzen kann ich den Antrieb noch mit dem Klicken auf 1
starten.
Es kommt immer "Die Einschaltsperre des Antriebs ist aktiv!".

Wo finde ich nun heraus, was ihm fehlt, damit die Einschaltsperre weg geht?

Danke
Top
  14.05.2012, 15:30
Beigetreten am: 12.05.2006
Letzter Besuch: 17.05.2013
Beiträge: 1546
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,18 von 5 / 115 mal bewertet]. (115) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,

schauen ob Alarme anstehen.
Überprüfen welche Freigaben fehlen (r46 oder Diagnosemaske).
Das Einspeisung Bereit bit (p864) am Antrieb überprüft?


Gruß
Christoph
Top
  14.05.2012, 15:58
Beigetreten am: 30.11.2010
Letzter Besuch: 06.05.2013
Beiträge: 18
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Ja, habs gefunden. Im Parameter P10 stand IBN drin, habs auf Betrieb gestellt, dann gings.
Danke
Top
Seite 1 von 1 (3 Objekte)