Hallo. Möchte gerne einen Umrichter S120 per Steuertafel anstarten, damit dieser die Messung starten kann. Nach Steuerhoheit holen und Freigabe setzen kann ich den Antrieb noch mit dem Klicken auf 1 starten. Es kommt immer "Die Einschaltsperre des Antriebs ist aktiv!".
Wo finde ich nun heraus, was ihm fehlt, damit die Einschaltsperre weg geht?
Danke
|
|
|
|

14.05.2012, 15:30
|
Beigetreten am: 12.05.2006
Letzter Besuch: 17.05.2013
Beiträge: 1546
Bewertung:
(115)
|
(0)
|
Hallo,
schauen ob Alarme anstehen. Überprüfen welche Freigaben fehlen (r46 oder Diagnosemaske). Das Einspeisung Bereit bit (p864) am Antrieb überprüft?
Gruß Christoph
|
|
|
|

14.05.2012, 15:58
|
Beigetreten am: 30.11.2010
Letzter Besuch: 06.05.2013
Beiträge: 18
Bewertung:
(0)
|
(0)
|
Ja, habs gefunden. Im Parameter P10 stand IBN drin, habs auf Betrieb gestellt, dann gings. Danke
|
|
|
|