Ich möchte über ein E/A Feld meine Soll Zeit meines IEC Timer vorgeben. weelche Einstellungen muss ich hier vornehmen um dies realsieren zu können.
Top
  9/15/2010, 4:05 PM
Joined 2/26/2008
Last visit: 3/28/2012
Posts: 56
Rating:
Rated: Above avarage [2.88 out of 5 / rated 25 time(s)]. (25) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,
die Vorgabe ist im Format #TIME, was einem DINT in Millisekunden entspricht.
Also wäre eine Möglichkeit, ein Eingabefeld mit 3 Nachkommastellen und Angabe [s] zu parametrieren

viel erfolg
Luigi_KSI




==============================================================
Es gibt auch den Berwertungsbutton Rnf:lblSmileyTooltip_
Top
  5/4/2012, 12:29 PM
Joined 12/3/2007
Last visit: 5/2/2013
Posts: 208
Rating:
Rated: Above avarage [2.94 out of 5 / rated 18 time(s)]. (18) 
Rated: Outstanding [4 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Hallo,

ich mache das immer so das ich drei Felder "Stunden, Minuten, Sekunden" in mein Panel einfüge um es dem Bediener möglichst einfach zu gestalten und er keine Sekunden in Minuten und Stunden umrechnen muß.
Danach habe ich diese Felder einfach mit dem entsprechenden Faktor in der SPS multipliziert und alles aufaddiert. Dann kann man den Wert zum IEC-Timer geben.
Als Anzeige der Restzeit, wird halt alles wieder zurückgerechnet und ans Panel geschickt.

Gruß
moeins