Technical Forum

Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7

Uhrzeitsynchronisation mit NTP - Verfahren

Erstellt von _R_A_L_F_ am 27.02.2012 13:11 (4 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (5 Objekte)
  27.02.2012, 13:11
Beigetreten am: 17.06.2011
Letzter Besuch: 22.05.2013
Beiträge: 71
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,29 von 5 / 7 mal bewertet]. (7) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,

ich möchte eine S7 - 400 CPU 414 - 3 PN/DP -3EM06-0AB0 V6.0 mit einem WinCC OS - Server V7.1 SP2 über das NTP - Uhrzeitsynchronisationsverfahren (LAN) synchronisieren.

Meine Frage ist jetzt, ob das so ohne Zusatzsoftware seitens PCS7 möglich ist und wenn ja, welche Einstellungen ich dafür setzen muss?

Danke

Gruß
Top
  02.03.2012, 12:43
Beigetreten am: 17.06.2011
Letzter Besuch: 22.05.2013
Beiträge: 71
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,29 von 5 / 7 mal bewertet]. (7) 
Bewertung: Exzellent [5 von 5 / 2 mal bewertet]. (2) 
Habe das Problem jetzt wie folgt gelöst:

PCS7 seitig ist es derzeit nicht möglich das NTP - Protokoll zu senden, deshalb:

Der OS - Server hat zwei Netzwerkseiten. Über die eine ist er mit einem Zeitserver verbunden.
Nun habe ich dem NDIS - Adapter des CP1623 am OS - Server eine IP - Adresse zugewiesen, welche im Bereich des Anlagenbusses liegt, in dem auch die CPU's miteinander verbunden sind.
Auf dem OS - Server habe ich das Programm "Tardis2000" installiert. Dieses nimmt als Quell - Zeitserver, den Zeitserver des anderen Netzes und gibt selber dann ein eigenes NTP - Zeitprotokoll auf dem Anlagenbus aus, welches über die NDIS - Adresse des OS - Servers bezogen werden kann.

In der Hardwareconfig habe ich die CPU als Master (PN) bei der Zeitsynchronisation und in der Netzwerkeinstellung der CPU NTP - Zeitverfahren angehackt und die NDIS - Adresse des OS - Servers eingetragen.

FERTIG! zwinkern
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  05.04.2012, 10:29
Beigetreten am: 27.04.2011
Letzter Besuch: 29.01.2013
Beiträge: 20
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

Eigentlich gibts von Siemens nen FAQ, wie man den NTP-Server des Betriebssystems (Windows) aktivieren kann. Leider funktioniert das nur manchmal.

Ohne Zusatzsoftware bin ich auch nicht ausgekommen, verwende den NTP-Time-Server von Meinberg.

Das Problem der Freigabe von Zusatzsoftware unter PCS7 hat man dann natürlich... Funktioniert dann parallel das Simatic-Verfahren noch störungsfrei?

Auf der sicheren Seite wäre man mit nem externen NTP-Server, zB Siclock oder ähnlichem...

Frohe Ostern.

Top
  16.04.2012, 07:14
Beigetreten am: 17.06.2011
Letzter Besuch: 22.05.2013
Beiträge: 71
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,29 von 5 / 7 mal bewertet]. (7) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo hneumann,

habe das Uhrzeitsynchronisationsverfahren jetzt seit knapp einen Monat in Betrieb (parallel zum Simatic Verfahren) und kann bis jetzt keine Störungen feststellen. Wenn du also das System so aufbaust, wie ich es beschrieben hab, dann klappt das auch Rnf:lblSmileyTooltip_

Gruß
Top
  30.04.2012, 19:38
Beigetreten am: 02.11.2005
Letzter Besuch: 06.05.2013
Beiträge: 433
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,04 von 5 / 56 mal bewertet]. (56) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,

hatte keine so gute Erfahrung mit Tardis, PCS7 innerhalb einer Domäne. Ohne Domäne ging es einwandfrei, seit dem Umstieg auf die Domänenstruktur gibt es Probleme mit der Uhrzeitsynchronisation.



=== Bearbeitet von Asterix @ 02.05.2012 07:30 [GMT ] ===


=== Bearbeitet von Asterix @ 02.05.2012 07:30 [GMT ] ===



Viele Grüße
Asterix


if (ahnung == NULL) {read manual; read faq; use search; use google; }
else {use brain; make post; }
Top
Seite 1 von 1 (5 Objekte)
Aktionen