Hallo, ich haber mal eine kleine Frage. Ich habe ein Programm für eine automatische Cocktailbar erstellt, doch eine Sache bekomme ich noch nicht hin. Ich habe 3 Endschalter, die den Kontakt geschlossen haben müssen, damit die Maschine betriebsbereit ist. Wenn ein Endschalter nicht geschlossen ist, ertönt ein Piepston. Dafür habe ich auf einen Ausgang einfach einen Buzzer angeschlossen. Das Problem ist, dieser soll nur 10 Sekunden piepsen, wenn ein Endschalter den Kontakt geöffnet hat. Wie kann ich das realisieren?             Ich habs schon mit einer Ausschaltverzögerung und einem Komfortschalter versucht aber es klappt nicht traurig

Schon mal vielen Dank für eure Antworten    zwinkern
Top
  4/27/2012, 10:51 AM
Joined 4/22/2010
Last visit: 5/18/2013
Posts: 3190
Rating:
Rated: Excellent [4.11 out of 5 / rated 295 time(s)]. (295) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

Eingang------> NAND(edge)..........> timer off-------> ausgang.

Das ist alles.

Sieh anhang.

Grus,

Marcjan

Attachment: beep.JPG  (14 Downloads)



=== Edited by Marcjan @ 4/27/2012 10:53 AM [GMT ] ===



Problem solved?
Please let us know!

Please no technical questions by PM, use the forum!

Top
  4/27/2012, 10:52 AM
Joined 2/8/2012
Last visit: 5/16/2013
Posts: 267
Rating:
Rated: Outstanding [3.44 out of 5 / rated 32 time(s)]. (32) 
Rated: Good [1 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Da Du nicht geschrieben hast, ob die Endschalter einzeln an der LOGO anliegen oder in Reihe, habe ich die Variante einzeln genommen. Liegen sie in Reihe an der LOGO, mußt Du nur statt der 3 Eingänge eben nur einen an die NAND-Flanke legen.

Schließt der Kontakt während der laufenden Zeit, läuft die Zeit weiter ab und dann ist Schluß nach den 10s. Flattert der Kontakt allerdings, wird die Zeit immer wieder neu angestoßen.

Attachment: Alarmmeldung 10s.jpg  (12 Downloads)

Gruß
190B

Es schadet nicht, ein Feedback zu geben und ggf. eine Danke nach erfolgter Hilfestellung. Für Danke gibt es einen Button.

Top
  4/27/2012, 5:44 PM
Joined 2/25/2012
Last visit: 4/27/2012
Posts: 9
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Wow funktioniert super   grinsen     Vielen Dank grinsengrinsengrinsengrinsengrinsengrinsengrinsengrinsen