Da Du nicht geschrieben hast, ob die Endschalter einzeln an der LOGO anliegen oder in Reihe, habe ich die Variante einzeln genommen. Liegen sie in Reihe an der LOGO, mußt Du nur statt der 3 Eingänge eben nur einen an die NAND-Flanke legen.
Schließt der Kontakt während der laufenden Zeit, läuft die Zeit weiter ab und dann ist Schluß nach den 10s. Flattert der Kontakt allerdings, wird die Zeit immer wieder neu angestoßen.
Gruß
190B
Es schadet nicht, ein Feedback zu geben und ggf. eine Danke nach erfolgter Hilfestellung. Für Danke gibt es einen Button.