Technical Forum

SIMATIC S7-400 / S7-400H / S7-400F/FH

SM422 Digitalausgabebaugruppe Status LEDs

Thread Starter: dhgroe   Started: 4/2/2007 11:54 AM   Replies: 2

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (3 items)
  4/2/2007, 11:54 AM
Joined 1/13/2006
Last visit: 1/30/2013
Posts: 14
Rating:
Rated: Very Good [2 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

folgende Ausgangssituation : testaufbau CPU 414 , Rack UR1, SM422 Digital OUt.

Der frontbusstecker der Digitalausgabebaugruppe ist nicht verdrahtet. Bei Ansteuerung eines
einzelnen Ausgabebits leuchtet die Status LED der SM422 nicht. Ich dachte dass die Spannungszuführung über den Bus des Racks erfolgt. oder ist dem nicht so ??
Top
  4/3/2007, 9:03 AM
Joined 1/13/2006
Last visit: 1/30/2013
Posts: 14
Rating:
Rated: Very Good [2 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
ok erledigt....lag an fehlender Versorgungsspannung
Top
  5/13/2007, 11:28 PM
Joined 1/7/2006
Last visit: 4/30/2013
Posts: 2667
Rating:
Rated: Excellent [4.06 out of 5 / rated 253 time(s)]. (253) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

Die Freigabe Link ist auch auf die Frontstecker, wenn die Frontstecker nicht vorhanden ist dann wird die Baugruppe "Treestate" geschaltet und koennte er gezogen werden. So Ihre Feststellung ist in Ordnung. zwinkern

I hope that the answer will help, if you have still questions, don't hesitate to ask me.

All the best, Late
Never say never, think in solutions, not in trouble......