Ausfall S5 150U

Thread Starter: S5-Instandhaler   Started: 4/17/2012 11:43 AM   Replies: 9

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (10 items)
  4/17/2012, 11:43 AM
Joined 4/17/2012
Last visit: 4/17/2012
Posts: 1
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

ich kämpfe seit längerem an einer 150U  (mit CPU 6ES5-924,925,926,927-3SA11/12).
Des weiteren ist am Zentralgerät eine CP525 verbaut. An der Steuerung sind 2 Erweiterungsgeräte angeschlossen, mit Ein- und Ausgangskarten.
Die Steuerung fällt sporadisch aus, 1 bis 10 mal am Tag und dann ein halbes Jahr nicht mehr.
Beim Ausfall leuchtet manchmal keine LED auf der CPU manchmal nur die Stop LED.
Wenn die CPU auf Stop geht ist es nicht möglich über ein Field PG Online zu gehen, erst nach Netzspannung AUS/EIN.
Es wurden schon mehrere, funktionierende Ersatz CPUs und Stromversorgungsbaugruppen eingebaut ohne Erfolg.
Ich bräuchte dringend Rat wie ich Informationen aus der CPU beim Ausfall auslesen oder sichern kann.

MfG


Top
  4/18/2012, 9:05 AM
Joined 3/15/2008
Last visit: 5/20/2013
Posts: 4434
Rating:
Rated: Outstanding [3.88 out of 5 / rated 409 time(s)]. (409) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Mein Tip:

Wenn die CPU im RUN ist,
einen AG-Abzug machen.

Und sich ernsthaft überlegen,
ob man nicht auf Step 7 umsteigen sollte.

Industrieautomation: Softwareerstellung und Inbetriebnahme weltweit.
http://www.ibn-service.com
Top
  4/18/2012, 9:07 AM
Joined 12/1/2009
Last visit: 5/22/2013
Posts: 322
Rating:
Rated: Outstanding [3.57 out of 5 / rated 28 time(s)]. (28) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo S5-Instandhaler,

Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Du hast ja wirklich schon fast alles versucht.
Da kann ich Dir leider nur noch zu einem Austausch des ZG raten.

Bleibt ja nicht mehr viel übrig, oder?

Du solltest vielleicht aber auch einmal die Spannungsversorgung zum ZG überprüfen.
D.h. Kabel nachsehen und Klemmen nachziehen usw.
Das würde ich vielleicht sogar noch vor dem ZG Wechsel machen.

Gruß.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Give us your feedback and show us your respect!
We take our free time to support you with our knowledge and experience.
If this post is helpfull to you kindly click on "Rate" or "Thank".
Top
  4/20/2012, 7:51 AM
Joined 1/30/2007
Last visit: 4/17/2013
Posts: 246
Rating:
Rated: Outstanding [3.35 out of 5 / rated 17 time(s)]. (17) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo S5-Instandhaler,

die Tatsache, daß die 150U sich mehrmals in kurzer Zeit so verhält und dann wieder lange nicht, deutet auf ein EMV-Problem hin. Interessant ist z.B., ob zu diesen Zeiten eine andere Maschine / Anlage etwas Besonderes tut (größere Antriebe / Umrichter) und z.B. in die Stromversurgung oder eine Masse-Leitung einstreut.

Wenn man Pech hat, kann es auch nur eine Lampenkette mit Leuchtröhren sein, die reihenweise schalten.

An der CP525 gibt es die Möglichkeit, per Brücken Koppelmerker zu aktivieren. Default sind alle Brücken eingelegt und damit alle Koppelmerker aktiviert. Wenn keine KM benötigt werden, sollten die Brücken entfernt werden. Dies kann sonst dazu führen, daß die S5 im Anlauf hängenbleibt mit allen LED aus.

Es kann auch sein, daß im Anlauf das S5-Programm in einer Endlos-Schleife im OB20 / 21 / 22 hängt, auch dann bleiben alle LED aus.

Welche Step5-Sw wird verwendet? Field-PG heißt für mich Step5 V7. Dort bitte auf den neuesten Stand hochrüsten (zB V 7.14 -> 7.17, V 7.2 -> V7.23)

Zuletzt lohnt es sich, einmal Umschau nach einem älteren PG zu halten. Mit Step5 V6.65 oder 6.68 oder mit V 3.2 kommt man mit dem AG150 besser klar.

Viel Glück
Top
Thank you for this post from:
  4/24/2012, 9:08 AM
Joined 12/1/2009
Last visit: 5/22/2013
Posts: 322
Rating:
Rated: Outstanding [3.57 out of 5 / rated 28 time(s)]. (28) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo Simaticus ,

hast Du Quellen für Deine Infos (KM oder Anlauf OB's = CPU LED's aus)?
Würde mich nur interessieren.

Danke.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Give us your feedback and show us your respect!
We take our free time to support you with our knowledge and experience.
If this post is helpfull to you kindly click on "Rate" or "Thank".
Top
  4/25/2012, 11:01 AM
Joined 9/5/2011
Last visit: 5/22/2013
Posts: 32
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

ich habe habe folgende hilfreiche Links zu Koppelmerkern gefunden:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/4189587

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/4196223


Gruß,

mika
Top
  4/25/2012, 1:02 PM
Joined 12/1/2009
Last visit: 5/22/2013
Posts: 322
Rating:
Rated: Outstanding [3.57 out of 5 / rated 28 time(s)]. (28) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Danke mika09,

ich habe die Info's zu den KM gelesen und mit entsetzen zur Kenntnis genommen.

Was hat sich denn Siemens damals dabei nur gedacht, als sie das Produkt so verkauft haben?
Also eindeutig eine Rnf:lblSmileyTooltip_

Hoffen wir das es in Zukunft nur besser wird grinsen




 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Give us your feedback and show us your respect!
We take our free time to support you with our knowledge and experience.
If this post is helpfull to you kindly click on "Rate" or "Thank".
Top
  4/25/2012, 1:33 PM
Joined 3/15/2008
Last visit: 5/20/2013
Posts: 4434
Rating:
Rated: Outstanding [3.88 out of 5 / rated 409 time(s)]. (409) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
TIBI68 schrieb:
...Also eindeutig eine Rnf:lblSmileyTooltip_

...


Naja,
da Anlagen seit deutlich mehr als 20 Jahren damit laufen,
kann es so schlimm ja nicht gewesen sein...

Rnf:lblSmileyTooltip_

Industrieautomation: Softwareerstellung und Inbetriebnahme weltweit.
http://www.ibn-service.com
Top
  4/25/2012, 2:21 PM
Joined 12/1/2009
Last visit: 5/22/2013
Posts: 322
Rating:
Rated: Outstanding [3.57 out of 5 / rated 28 time(s)]. (28) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
IBN-Service schrieb:
TIBI68 schrieb:
...Also eindeutig eine Rnf:lblSmileyTooltip_

...


Naja,
da Anlagen seit deutlich mehr als 20 Jahren damit laufen,
kann es so schlimm ja nicht gewesen sein...

Rnf:lblSmileyTooltip_


Also ich weiss nicht, da das Verhalten der Baugruppe doch vorher anders war.

Wäre so, als wenn Du Dir neue Reifen kaufst und Dir der Hersteller nun aber vorschreibt diese vor jeder Fahrt doch bitte neu auswuchten zu lassen.

Wo kommen wir denn Da hin?

Gruß.





-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Give us your feedback and show us your respect!
We take our free time to support you with our knowledge and experience.
If this post is helpfull to you kindly click on "Rate" or "Thank".
Top
  4/26/2012, 2:00 PM
Joined 1/30/2007
Last visit: 4/17/2013
Posts: 246
Rating:
Rated: Outstanding [3.35 out of 5 / rated 17 time(s)]. (17) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 

Immer mit der Ruhe, Leute,

die Funktionalität der Koppelmerker oder Koordinationsmerker wird genutzt mit diversen CP wie CP525 / 524 oder den Visu-CP 526 - 528. In den jeweiligen Handbüchern steht übrigens, daß nur die benötigten KM aktiviert sein sollen.

Bei den CP525 kommt der Brückensatz in der Aufbauform eines IC daher. Dort müssen die nicht benötigten Brücken mit dem Seitenschneider geöffnet werden. Werden keine KM benötigt, kann einfach das IC entfernt werden.

Bezgl der Anlaufprobleme => praktische Erfahrung, durfte ich alles schon erleben ... ;-)

viel Glück

Top