Hallo,

ich versuche mich gerade zum erstenmal an dem SET-Tool.

Beim Öffnen einer Schutztür müssen drei Sinamics Antriebe sicher stillgesetzt werden, die von zwei CU320 angesteuert werden.

Geplant ist folgende Verdrahtung:
Schutztürschalter -  FDI (ET200S) - Profisafe - S7  FCPU - Profisafe - Sinamics;

In meine Sicherheitsfunktion im SET-Tool habe ich bisher folgendes kopiert (siehe Bild im Anhang):

ERFASSEN
Positionsschalter (Anz. Komponenten 2)

AUSWERTEN
S7-300 F-CPU 315F
S7 - Positionsschalter (wurde von SET hier autom. eingefügt)

REAGIEREN
2 Control Units CU320
3 Sinamics S120 Motor Module
3 Gebersysteme


Ich brauche Performance-Level d, den ich vom SET-Tool auch berechnet bekomme.
Aber habe ich im SET-Projekt auch alles richtig eingegeben bzw. reinkopiert?
Ich bin mir da noch sehr unsicher.

Viele Grüße
Rafu


=== Bearbeitet von Rafu @ 07.03.2012 09:28 [GMT ] ===



Top
  08.03.2012, 13:27
Beigetreten am: 21.06.2010
Letzter Besuch: 02.05.2013
Beiträge: 32
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,75 von 5 / 8 mal bewertet]. (8) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo Rafu,

das sieht recht ordentlich aus. 
Der S7-Positionschalter in der Auswertung verwirrt mich etwas. Hast du bei dem Positionsschalter die S7-Anbindung ausgewählt? Dann fügt SET ein Eingangsmodul hinzu. Du müsstetst also schauen ob das dein richtiges F-DI Modul ist. Abhilfe wäre beim Positionschalter (Erfassen) dei S7-Anbindung "ohne" auszuwählen und dann beim ERFASSEN die F-DI von Hand einzufügen.

Gruß James
Top
  08.03.2012, 14:54
Beigetreten am: 29.11.2011
Letzter Besuch: 14.06.2012
Beiträge: 2
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
james12 schrieb:
Hallo Rafu,

das sieht recht ordentlich aus. 
Der S7-Positionschalter in der Auswertung verwirrt mich etwas. Hast du bei dem Positionsschalter die S7-Anbindung ausgewählt? Dann fügt SET ein Eingangsmodul hinzu. Du müsstetst also schauen ob das dein richtiges F-DI Modul ist. Abhilfe wäre beim Positionschalter (Erfassen) dei S7-Anbindung "ohne" auszuwählen und dann beim ERFASSEN die F-DI von Hand einzufügen.

Gruß James


Hallo James,

vielen Dank für die Antwort.

Der "S7-Positionsschalter" in der Auswertung hat mich auch sehr verwirrt.
Der wird von SET bei AUSWERTUNG eingefügt, wenn ich bei
ERFASSEN Positionsschalter S7-Anbindung ET200S angebe.

Bei AUSWERTEN S7-Positionsschalter gebe ich dann bei Produktgruppe Simatic ET200S fehlersichere Module EM138 4/8 F-DI zweikanalig an. Wenn ich "S7-Positionsschalter" dann noch in "F-DI ET200S" umbenenne (siehe Anhang) sieht's schlüssiger aus.

Ich wusste halt nicht, ob ich das SET prinzipiell richtig anwende, oder ob ich generell auf dem Holzweg bin.

Viele Grüße
Rafu





Top