SIMOVERT MASTERDRIVES
encoder kabel
Thread Starter: RUPPERT Started: 3/7/2012 8:33 PM Replies: 1

3/7/2012, 8:33 PM
|
Joined 10/9/2008
Last visit: 4/23/2013
Posts: 34
Rating:
(0)
|
(0)
|
Hallo ich suche nach dem MLFB von dem encoderkabel für einen Master Drive kompakt plus 6SE7026-0TP70 von Port c 25 pin Stecker zu encoderKann mir da jemand helfen?
|
|
|
|

3/8/2012, 7:22 AM
|
Joined 10/11/2006
Last visit: 5/24/2013
Posts: 759
Rating:
(78)
|
(0)
|
Hallo Ruppert,
eine 25-poligen Stecker hat man umrichterseitig bei Resolver (SBR2-Karte im Umrichter), sin/cos-Inkrementalgeber und auch bei Absolutwertgeber (SBM2-Karte im Umrichter). Es kommt hier also nicht auf den Umrichter, sondern den Motor an. Mit der Motorbestellnummer lässt sich das passende Kabel heraussuchen (die Länge nicht vergessen, denn diese ist in der MLFB verschlüsselt). Weiterhin ist dann noch zwischen fester Verlegung und Verlegung im Kabelschlepp zu unterscheiden.
Best regards
TechTeam
|
|
|
|
Actions