Sinamics S120 Einspeisemodul nicht vorhanden im Starter!

Erstellt von Tobi83 am 05.03.2012 16:30 (4 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (5 Objekte)
  05.03.2012, 16:30
Beigetreten am: 05.03.2012
Letzter Besuch: 09.03.2012
Beiträge: 1
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,

ich bin dabei ein Sinamics S120 Antriebssystem mit dem Starter V4.2 offline zu konfigurieren.
Als Einspeisung soll ein SMART LINE Modul mit 5,5kw verwendet werden. Nun zu meinem Problem: Beim einfügen dieser Einspeisung im Starter kann ich diese nicht finden. Die kleinstmögliche Einspeisung beginnt bei 16kw.
Muss ich für diese Einspeisung erst noch eine Bibliothek installieren oder kann mir jemand sagen wo da der Fehler liegt. Ich habe die Starter Version 4.2, sollte also die neueste sein mit allen Bibliotheken usw.

Ich hoffe jemand kann mir helfen;-)

Danke schonmal
Top
  05.03.2012, 16:51
Beigetreten am: 12.05.2006
Letzter Besuch: 17.05.2013
Beiträge: 1546
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,18 von 5 / 115 mal bewertet]. (115) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,

im STARTER können nur Einspeisungen projektiert werden die über einen DRIVE-CLiQ Anschluß verfügen.
Das SmartLine Modul 5kW hat keinen DQ Anschluss -> nicht projektierbar.

Gruß
Christoph
Top
  06.03.2012, 08:49
Beigetreten am: 03.12.2007
Letzter Besuch: 02.05.2013
Beiträge: 208
Bewertung:
Bewertung: Überdurchschnittlich [2,94 von 5 / 18 mal bewertet]. (18) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Tobi83 schrieb:
Hallo,

ich bin dabei ein Sinamics S120 Antriebssystem mit dem Starter V4.2 offline zu konfigurieren.


Hallo,
ich arbeite schon seit einigen Jahren mit Sinamics S120 und erfahrungsgemäß ist es effektiver sich das aufgebaute System online aufs PG zu ziehen. Das hängt mit den vielen unterschiedlichen Hardware-Firmwareständen und den manchmal nicht ganz einfach zu durchschauenden Topologieaufbau in Starter zusammen.
Da haben auch schon viele meiner Kollegen verzweifelt das Offline-Projekt verworfen und es sich online geholt.

Gruss
Top
  06.03.2012, 16:50
Beigetreten am: 12.05.2006
Letzter Besuch: 17.05.2013
Beiträge: 1546
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,18 von 5 / 115 mal bewertet]. (115) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hi,

online hochladen kann man ja immer noch.
Erstmal alles offline zusammenstöpseln, laden runter, laden hoch und fertig ist die laube ;)

Gruß
Christoph
Top
  08.03.2012, 07:26
Beigetreten am: 11.10.2006
Letzter Besuch: 17.05.2013
Beiträge: 744
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,97 von 5 / 78 mal bewertet]. (78) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,

noch ein Hinweis. Bei der Konfiguration wird ja das Signal "Einspeisung Betrieb" am Antrieb abgefragt. Bei den 5kW und 10kW Booksize SLM ist diese ein Digitalausgang am Modul, der auf einen Digitaleingang der CU oder einer Klemmenerweiterung zu verschalten ist. Diesen Eingang dann am Parameter p864 des Antriebs angeben.

Best regards