Hallo,

wie kann man am einfachsten mehrere Analogwerte von WinCC zurück in die Teleperm schreiben? Gibt es bei der Teleperm auch so eine Art Datenbaustein der in WinCC Bedien-/Beobachtbar und den man von WinCC aus beschreiben kann? 

 

Alexandra

Top
  28.02.2012, 14:10
Beigetreten am: 16.11.2007
Letzter Besuch: 12.10.2012
Beiträge: 3
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo Alexandra, wir haben dafür den "ANZE"-Baustein oder einen "EA"-Baustein. Wenn diese in TM und in der OS angelegt sind, kannst du Werte hin und her schicken...
Top
  29.02.2012, 14:10
Beigetreten am: 22.11.2005
Letzter Besuch: 23.05.2013
Beiträge: 297
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,82 von 5 / 38 mal bewertet]. (38) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

Hallo Gofi,

ich habe zum Testen mal ein AE-Baustein in der TM angelegt und wollte an sich auch den ANZE-Baustein einbauen, aber den gibt es nicht. Kann es sein das es ein selbst programmierter Baustein ist?