Hallo,
für eines project wollte ich einen Coros OP5 an einen 115U SPS anschliessen. Aber leiter kann ich seher weiniger informationen finden uber dieses configuration. Die frage is voral, wie kann ich dass panel an die SPS kopplen und welche (treiber)bausteinen sollte ich ins SPS laden?
Wie hatte ein tip ?
Rosegarden
|
|
|
|

25.11.2011, 03:27
|
Beigetreten am: 29.04.2009
Letzter Besuch: 11.01.2013
Beiträge: 11
Bewertung:
(1)
|
(0)
|
Hallo per TTY Kabel an die PG Schnittstelle (oder alternativ über 2.Schnittstelle der CPU wenn vorhanden) . Dann brauchst Du noch Koppelbausteine von SIemens wenn ich mich recht erinnere ....
Grüsse
|
|
|
|

09.12.2011, 09:35
|
Beigetreten am: 11.01.2011
Letzter Besuch: 23.05.2013
Beiträge: 325
Bewertung:
(47)
|
(0)
|
Hallo,
Informationen zur Kommunikation (Kopplung von TD17, OP3, OP5, OP15 OP7, OP17, OP25, OP35, OP27, OP37, TP27, TP37 mit SIMATIC S5 und SIMATIC S7, SIMATIC 505) findest du hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1137086 
Im Teil VI Anhang findest du unter Punkt "E Schnittstellenbelegung" auch Inofs zur Steckleitung "Bediengerät <---> SIMATIC S5 (TTY)".
Gruß Azteke0110
|
|
|
|