Hallo alle miteinander!
Ich bin "S7- Einsteiger" und möchte folgende Funktion realisieren:

Ich möchte mit der S7 1200 ein Stromstoß- Stufenrelais nachbilden.

Funktion:
Taster am Eingang E0.0:
 - einmal betätigt = A0.0 gesetzt
- das 2. Mal betätigt = A0.1 gesetzt und A0.0 nicht gesetzt (evtl. etwas verzögert)
- das 3. Mal betätigt = A0.0 und A0.1 gesetzt
Wird der Taster (öffner oder schließer) am Eingang E0.1 betätigt so sollen beide Ausgänge auf "0" gesetzt werden.

Die einfache Nachbildung einer Stromstoßschaltung konnte ich bereits mit Hilfe folgendem Programmbeispiel realisieren (funktioniert erstklassig):
https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?query=stromsto%C3%9Fschaltung&func=cslib.cssearch&content=adsearch%2Fadsearch.aspx&lang=de&siteid=cseus&objaction=cssearch&searchinprim=&nodeid99=&x=0&y=0

Ich hoffe Ihr habt für mich den ein oder anderen Lösungs- Vorschlag.

Herzlichen Dank schon mal dafür! Rnf:lblSmileyTooltip_
Top
  05.10.2011, 11:00
Beigetreten am: 18.02.2010
Letzter Besuch: 05.09.2012
Beiträge: 42
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hi-schau dir mal mein Stromstoßrelais im Anhang an
Habe mir einen FB erstellt,um ihn universell zu benutzen.

Dateianhang: Stromstoßrelais.pdf  (161 Downloads)

Top
  05.10.2011, 11:04
Beigetreten am: 18.02.2010
Letzter Besuch: 05.09.2012
Beiträge: 42
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
mit Reset 0.1

Dateianhang: Stromstoßrelais1.pdf  (138 Downloads)

Top
  05.10.2011, 20:12
Beigetreten am: 02.10.2011
Letzter Besuch: 09.04.2013
Beiträge: 5
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hi! - Vielen Dank für deinen Lösungsvorschlag.

Erklär mal bitte die Funktion etwas näher.
Ich vermisse meinen 2. Ausgang, welcher dann eine weitere Leuchtengruppe schalten soll.