I did the communication settings of Pac3200 from manual.
IP:192.168.1.10
Subnet:255.255.255.0
Gateway:192.168.1.1
Protocol:Modbus TCP

I did everything that described of link, but i could not carry out that application.
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/50428682

I can't ping ip address of PC3200 through the HMI or PC.
What should i do?

Best Regards...
Top
  01.07.2011, 14:59
Beigetreten am: 02.03.2010
Letzter Besuch: 03.06.2013
Beiträge: 22
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hello all,
I did everything that described at the link http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/37450303
but i couldn't carry out that application. I can't find where I did error. Please help...

Best Regards...
Top
  04.07.2011, 10:44
Beigetreten am: 26.09.2008
Letzter Besuch: 29.05.2013
Beiträge: 50
Bewertung:
Bewertung: Überdurchschnittlich [3 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

Hello,

Check your pc parameter.
What is the pc ip address and subnet?
Do you have a point to point connection to the pac?
If yes, then use a switch or crosslink cable. No patchcable. The PAC3200 supports no auto cross detection.
Top
  05.07.2011, 11:49
Beigetreten am: 02.03.2010
Letzter Besuch: 03.06.2013
Beiträge: 22
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hello rynite,
Pc ip adress:192.168.1.4 subnet:255.255.255.0
pac ip adress:192.168.1.10 subnet:255.255.255.0
I use switch, but i can't communicate PAC.
I could not find  problem.

Regards...
Top
  11.07.2011, 08:40
Beigetreten am: 26.09.2008
Letzter Besuch: 29.05.2013
Beiträge: 50
Bewertung:
Bewertung: Überdurchschnittlich [3 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hello,

Please control your communication protocol, menue point 21.6.
Modbus TCP or SEAbus TCP?
Do you use the actually firmware V2.2.
LINK:  http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/31674577
Do you have the same problem with the SENTRON powerconfig Software V2.2?
LINK:  http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/50241697

Deactivate the installed security-/ firewall software (Cat Client / virus scanner, windows firewall, etc…..) which can limit your network service.