Hallo liebe Allwissenden,
ich hab mal wieder eine Frage zu Windwos 7. Dank der Version 5.5 vom Simatic Manager und SP2 von WinCC Flexible 2008 kann ich unsere Projekte auf meinem neuen Laptop stabil bearbeiten. Jetzt hat sich leider ein weiteres Problem aufgetan.
Wir haben in der Vergangenheit viele MPs eingesetzt. Ich wollte gestern ein altes Projekt bearbeiten, bei welchem ein MP 277 zum Einsatz kam. Leider muss man hierfür aber die Software für die MPs installieren. Gesagt getan: WinAC MP 2008 (V4.1.1) ins Laufwerk und siehe da, keine Windows 7 Unterstützung.
Leider konnte ich nichts Sinnvolles ergooglen. Damit die Frage an euch, gibt es eine Lauffähige Version, oder kann man die V4.1.1 irgendwie wieder so austricksen das sie sich trotzdem installieren lässt (mir ist hierbei klar, das ich dann keine Ansrpüche auf die Lauffähigkeit habe
)
Ich hoff es is auchn PC-Based Thema, weil WinCE is ja nicht wirklich PC...sollte es falsch sein, sagt mir einfach bescheid wos richtig hingehört.
Vielen Dank schon im Voraus!!!!
Grüße,
sirlog
Top
5/19/2011, 10:59 AM
UMENCHO
Joined 3/21/2006
Last visit: 5/21/2013
Posts: 9063
Rating:
(820)
(0)
sirlog schrieb:
...
Damit die Frage an euch, gibt es eine Lauffähige Version, oder kann man die V4.1.1 irgendwie wieder so austricksen das sie sich trotzdem installieren lässt (mir ist hierbei klar, das ich dann keine Ansrpüche auf die Lauffähigkeit habe
)
...
Hallo,
Ich
sollte
sogar sagen,
mit
der erfolgreichen Installation
von Software
unter
Windows7
gibt
es keine Garantie
würde
funktionieren
nach
.
Ihre
Chance
ist
mit
Virtual
XP.
Ich
weiß,
in Ihrer
Situation
dies nicht
eine
Idee
.
Um
die Installation zu starten
, müssen Sie
einige
Setup
-Dateien
ändern
wird
...
Ich
werde
Ihnen
einige Beispiele
in
PM.
Gruss,
Hristo Mihalev
Top
5/19/2011, 11:35 AM
Eleu
Joined 8/1/2007
Last visit: 5/14/2013
Posts: 1120
Rating:
(69)
(0)
Hallo sirlog,
funktioniert das Setup von vornherein nicht, oder erfolgen erst nach der Installation Fehlermeldungen ?
Falls letzteres zutrifft, werden vielleicht nur bestimmte dll`s und ocx`sen unter Win 7 nicht registriert. Das kannst Du nachholen, indem Du die Eingabeauforderung unter Win7 mit Administratorrechten öffnest und jede "dll" und jede "ocx" des Programms mit regsvr32.exe händisch registrierst.
Mit dem Prozess Explorer kannst Du vorher auf XP prüfen, welche dll`s die Anwendung verwendet.
Gruß
Eleu
I understand only railstation.
Nothing for ungood
Top
5/19/2011, 12:12 PM
sirlog
Joined 3/24/2010
Last visit: 8/22/2012
Posts: 15
Rating:
(1)
(0)
Hallo,
danke für die schnellen Antworten.
@Eleu: Leider funktioniert schon das Setup nicht, die Installation meldet, das es ein unbekanntes BS ist. Ich hatte das damals bei WinCC Flexible 2008 SP1 schonmal so hingebogen, das die Installation ging...doch leider weiss ich bei dem WinAC MP "Add On" nicht wie es da funktioniert.
@
UMENCHO: Es wäre gut, wenn ich wüsste, an welcher Stelle ich am Setup drehen muss, damit es die BS Information ignoriert.
Vielen Dank nocheinmal!
Top
5/19/2011, 1:21 PM
UMENCHO
Joined 3/21/2006
Last visit: 5/21/2013
Posts: 9063
Rating:
(820)
(2)
Überprüfen
Sie Ihre
Uhr
.
Ich habe Ihnen
da
einige Tricks
, wie Sie
über
alle Anforderungen (
nicht geprüft
)
in
Setup-Datei
zu aktivieren
.
Gruss,
Hristo Mihalev
Top
Thank you for this post from:
sirlog
5/19/2011, 2:42 PM
sirlog
Joined 3/24/2010
Last visit: 8/22/2012
Posts: 15
Rating:
(1)
(0)
Danke Umencho, ich konnt die setup.msi so ändern, das es funktioniert hat. Danach liess es sich wunderbar installieren. Rechner reboot und alles gut
.
Wenn jemand das gleiche Problem hat, einfach PN an mich, dann geb ich die Informationen gerne weiter.
Danke und Grüße,
sirlog
Top
7/18/2011, 5:04 PM
weisrob
Joined 8/8/2007
Last visit: 11/28/2011
Posts: 1
Rating:
(0)
(0)
Hallo UMENCHO,
ich bräuchte ebenfalls Deine hilfe zur WINAC MP2008 Installation unter Windows 7.
Danke in voraus
Mit freundlichen Grüßen
weisrob
Top
7/20/2011, 12:12 AM
Hulzhex
Joined 8/25/2005
Last visit: 5/8/2013
Posts: 973
Rating:
(92)
(0)
Hallo
weisrob,
verrate uns doch mal woran Du im Detail hängst. Dann wird es einfacher mit dem Helfen.
Viel Erfolg
Sabine
Top
7/23/2011, 1:32 PM
strelec
Joined 7/18/2011
Last visit: 8/14/2011
Posts: 2
Rating:
(0)
(0)
Hallo alle
Ich habe auch Probleme mit Installation WinAC MP an Win7.
Nach geänderte setup.msi Datei bekomme beim Setup eine Meldung "internal error 2807. enable".
Hat jemand eine Idee?
Gigi
Top
7/26/2011, 1:56 PM
Sandman
Joined 4/29/2010
Last visit: 4/4/2013
Posts: 1363
Rating:
(125)
(1)
Hallo zusammen,
generell finde ich es nicht unbedingt toll Setup Dateien so hinzubiegen das es irgendwie passt. Es hat immer einen Grund das eine Software für ein Betriebssystem nicht freigegeben ist.
Die professionelle Löung ist hier der Einsatz einer VMware aber nicht das rumpfuschen an Systemdateien.
MfG
Top
Thank you for this post from:
rch1981
,
TomDeWou
1
2
3
›
»
Page 1 of 3 (21 items)
Actions
Copy Link
To conference
Produkt Konferenzen
Logikmodul LOGO!
SIMATIC TDC, FM458, T400
SIMATIC S7
SIMATIC S5 / STEP 5
Kommunikation / Netzwerke
Programmiergeräte
PC-based Automation
Industrie-PC SIMATIC PC
Dezentrale Peripherie
Industrie Software
SIMATIC Addons / IT4Industry
Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7
Teleperm M / WinCC-TM / PCS 7 - TM
Visualisierung
Visualisierung allgemein
SIMATIC WinCC (TIA Portal)
SIMATIC WinCC
Energiemanagement mit SIMATIC
SIMATIC WinCC flexible
SIMATIC ProTool / ProTool/Pro
SIMATIC Panel
CNC Automatisierungssystem SINUMERIK
Umrichtersystem SIMODRIVE
SIMOVERT MASTERDRIVES
Motion Control System SIMOTION
SINAMICS
MICROMASTER
DC Stromrichter SIMOREG
SIMOTICS
Drive Tools
Prozessinstrumentierung / Analytik / Wägesysteme SIWAREX
SIMATIC Ident
Niederspannungs-Schalttechnik
Gebäudetechnik
Allgemeine Konferenzen
Quick Links
All Conferences
The new Threads
Highlight Threads
Contact
Support Request
Contacts Worldwide
Moderator
Users online
hdhosseini
,
dchartier
,
garora
,
Yuri Gagakov
,
ikar_48
,
motmonti
,
DeanArmstrong
,
BillVS
,
Betel
,
Vividamente
,
jtrigo
,
tboneEU
,
theibe
,
rsoporte1*
,
peet21
,
Toeternietoe
,
kkucuk
,
Knuth-Leo
,
cjstadler
Help
Online Help
Guided Tour