Technical Forum

SIMATIC S5 / STEP 5

CPU 948 spinnt

Thread Starter: Chrescht_STFS   Started: 1/21/2011 9:16 AM   Replies: 3

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (4 items)
  1/21/2011, 9:16 AM
Joined 3/31/2009
Last visit: 6/3/2013
Posts: 26
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo zusammen,

Ich habe eine Anlage wo eine CPU 948 steckt und auch eine Ethernet-Karte CP1143
Wenn ich neuerdings versuche mit dem PG via Ethernet online zu gehen bekomme ich die Fehlermeldung "Undefiniertes Zeichen von der AS". Wenn ich dann mal die Affenschaukel abmache und wieder anschliesse funktioniert es wieder. Hat da einer ne Idee was das sein kann???
Ausserdem habe ich das Problem dass analog Signale, die in einem FB verwaltet werden, nur aktualisiert werden wenn ich den FB im Status Baustein betrachte Rnf:lblSmileyTooltip_  think. Sobald ich den Status verlasse ändern die Werte nicht mehr: Der FB wird im OB1 normal aufgerufen. Die Kurven werden in WinCC dargestellt, aber sie ändern nur wenn ich mit dem PG online und im Status den Baustein anschaue. Da geht doch was nicht mit rechten Dingen zu, oder?

Bin für jeden Tipp dankbar, Chrescht
Top
  1/24/2011, 2:33 PM
Joined 1/11/2011
Last visit: 6/11/2013
Posts: 325
Rating:
Rated: Excellent [4.15 out of 5 / rated 47 time(s)]. (47) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

hier nochmals der erste Teil deiner Anfrage:
  “Ich habe eine S5-Anlage wo eine CPU 948 steckt und auch eine Ethernet-Karte CP1143
Wenn ich neuerdings versuche mit dem PG via Ethernet online zu gehen, bekomme ich die Fehlermeldung "Undefiniertes Zeichen von der AS".
Wenn ich dann mal die Affenschaukel abmache und wieder anschließe funktioniert es wieder. Hat da einer ne Idee was das sein kann???“


Du erwähnst als Ethernet-Karte einen CP1143. Den kenne ich nicht.
Vermutlich verwendest du auf der CPU-Seite die Ethernet-Karte CP1430.
Richtig?


Top
  1/24/2011, 3:00 PM
Joined 3/31/2009
Last visit: 6/3/2013
Posts: 26
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo Gucci,

Ja, du hast Recht, es ist eine CP 1430, die Bestellnummer lautet 6GK1143--0AA01

Alle Ethernet-Kommunikationen mit anderen S5 laufen einwandfrei.
Nur mein FB32 den ich im OB1 mit SPA aufrufe wird nicht bearbeitet solange das PG nicht dran ist und ich den FB im Status online ansehe.

Hab auch schon versucht den FB im OB ganz oben, oder ganz unten zu stellen, nichts funktioniert.

Am nächsten Montag haben wir Produktionsstillstand, und da werde ich die ganze S5 mal spannungslos schalten und komplett neu starten.

Mfg, Chrescht
Top
  1/24/2011, 4:30 PM
Joined 1/11/2011
Last visit: 6/11/2013
Posts: 325
Rating:
Rated: Excellent [4.15 out of 5 / rated 47 time(s)]. (47) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo Chrescht,

die von dir genannte Bestellnummer  6GK1143--0AA01 ist den SINEC H1
CP 143 A1 ohne 15V-Modul zugeordnet. Habe auch den Siemens Support Seiten nachgeschaut. Das müsste der Vorgänger vom CP 1430 (6GK1143-0TA0x) gewesen sein.
Aber egal was für ein CP es ist. Nutze am Montag den Produktionsstillstand um mal einiges auszuprobieren.
Vielleicht hast du auch die Möglichkeit die eingesetzte Hardware (SINEC H1 CP, Affenschaukel, CPU 948) Schritt für Schritt zu tauschen, falls der Neustart nach Netz-AUS keine Abhilfe bringt.

Das Verhalten mit dem FB32 ist sehr merkwürdig. Dazu fällt mir momentan nicht viel ein.
Eventuell besteht für dich die Möglichkeit das entsprechende STEP 5 Anwenderprogramm mit einer anderen CPU948 zu testen.
Viel Erfolg für Montag.

Gruß
Gucci

Top
Page 1 of 1 (4 items)