Technical Forum

Kommunikation / Netzwerke

Fernwartung S7-315 2DP über Modem

Erstellt von jometzka am 19.01.2011 10:29 (3 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (4 Objekte)
  19.01.2011, 10:29
Beigetreten am: 12.02.2010
Letzter Besuch: 05.05.2013
Beiträge: 5
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,

was benötige ich alles für Geräte, um eine Fernwartung aufzubauen.
Die Anlage steht in Frankreich und der Kunde könnte einen Telefonanschluß dort
installieren.

Im Schaltschrank:
315-2DP
+ KTP 600 DP Color
+ Wago I/Os über Profibus

Laptop:
Step 7 Professional V5.5 + WinnCC flexibel 2002 Sp2

Danke für die Infos

Jörg Metzka
Top
  19.01.2011, 15:01
Beigetreten am: 15.11.2006
Letzter Besuch: 24.05.2013
Beiträge: 942
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,04 von 5 / 106 mal bewertet]. (106) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,

ich denke, du solltest dir den Beitrag mit den WAN Zugangsmethoden anschauen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26662448 Dort ist u.a. auch eine Möglichkeit per Modem / Teleservice beschrieben. Aber auch die anderen Wege sind nicht uninteressant zwinkern

Have Fun!

TomDeWou
Top
  19.01.2011, 15:01
Beigetreten am: 14.02.2006
Letzter Besuch: 06.05.2013
Beiträge: 5798
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,96 von 5 / 358 mal bewertet]. (358) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo Jörg Metzka,

ich würde sagen mit WinCC flexible 2008 SP 2 und der Hardware die Du nutzt wirst Du mit einer gewissen Sicherheit auch alles am PROFIBUS DP haben. In dem Fall würde ich Dir zum TELESERVICE Adapter II mit PROFIBUS Anschluss raten.
Dafür brauchst Du die Software TELESERVICE V 6.1 (MLFB: 6ES7842-0CE00-0YE0) ist aktuell, glaube ich, und den TS Adapter II (MLFB 6ES7972-0CB35-0XA0) sowie ein analoges Modem für Deinen PC (wenn nicht schon integriert).

STEP7 und WinCC flexible haben damit dann direkten Zugriff auf die Steuerung und das Panel.

Ich hoffe dass ist was Du brauchst.

Viele Grüße
J_Bell
Top
  20.01.2011, 07:57
Beigetreten am: 12.02.2010
Letzter Besuch: 05.05.2013
Beiträge: 5
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Danke erstmal für die Antworten,

ich werde mich wohl für den TS Adapter mit Anbindung an den Profibus entscheiden,
die Anlage soll in ein paar Jahren erweitert werden, dann brauche ich nicht für jede Anlage einen
eingenen Telefonanschluß.

Gruß Jörg Metzka
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
Seite 1 von 1 (4 Objekte)
Aktionen