Gibt es eine Möglichkeit die Master-CPU vom AnwenderProgramm (STEP7) aus zu wechseln?
In den Handbüchern habe ich dazu nichts gefunden.

Vielen Dank im voraus
Top
  8/11/2011, 1:28 PM
Joined 10/10/2005
Last visit: 5/17/2013
Posts: 796
Rating:
Rated: Outstanding [3.37 out of 5 / rated 27 time(s)]. (27) 
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 

Hallo,

in der HWKonfig kann die CPU gewechselt werden. Die Diagnosefunktionen müssen aber mit der zu tauschenden CPU kompatibel sein, sonst gibt es bei der Konsistenzprüfung eine Fehlermeldung. Nach dem Speichern und Übersetzen kann die Hardwarekonfiguration wieder geladen werden.

Mit freundlichem Gruß
Cicero

Top
  2/21/2012, 2:13 PM
Joined 11/27/2006
Last visit: 4/10/2013
Posts: 22
Rating:
Rated: Outstanding [3.33 out of 5 / rated 3 time(s)]. (3) 
Rated: Above avarage [3 out of 5 / rated 2 time(s)]. (2) 
Hallo ok-automatik,

die für Frühjahr 2012 angekündigten CPU 41x-5H werden die geforderte Funktion der Master-Wahl per Programm ermöglichen.
überrascht

Siehe hierzu auch www.siemens.com/h-cpu

MfG



=== Bearbeitet von rosi @ 16.04.2012 10:20 [GMT ] ===
Siehe Vertrieb und Lieferfreigabe S7-400H V6 inklusive PROFINET Unterstützung
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/59903098


Top
Thank you for this post from:
  4/11/2012, 2:00 PM
Joined 12/1/2009
Last visit: 5/18/2013
Posts: 322
Rating:
Rated: Outstanding [3.57 out of 5 / rated 28 time(s)]. (28) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

ist mir noch gar nicht aufgefallen, weil bisher noch nicht gebraucht, dabei arbeite ich seit 2000 mit der Kiste (Pilotprojekt in Karlsruhe).

Bei der S5-H gab's das schon, daher bin ich immer davon ausgegangen das das bei der S7-H auch geht.

Naja, besser spät als nie! grinsen