Prozessinstrumentierung / Analytik / Wägesysteme SIWAREX
SIPART DR24 entsperren
Erstellt von BloodHawk am 10.09.2010 09:11 (1 Antworten)

10.09.2010, 09:11
|
Beigetreten am: 10.09.2010
Letzter Besuch: 24.01.2011
Beiträge: 1
Bewertung:
(0)
|
(0)
|
Hallo!
Ich habe das Vergnügen, zwei gebrauchte SIPART DR24 für einen anderen Gebrauch vorzubereiten. Dazu würde ich sie gerne auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Leider ist die Strukturierebene gesperrt und keine Dokumentation über das eingespielte Programm vorhanden. Kennt jemand eine Möglichkeit, wie man den (gesperrten) Regler auf Werkseinstellungen bekommt?
|
|
|
|

08.01.2013, 09:45
|
Beigetreten am: 27.12.2012
Letzter Besuch: 08.04.2013
Beiträge: 3
Bewertung:
(0)
|
(0)
|
Hallo
Der DR24 kann nur über die Parameter bLb, bLPS, bLS im Bereich FCon blockiert werden. Die Blockierung kann nur mit den Eingängen BE01-BE14 oder über SES aktiviert werden. Fallen diese weg, kann Parametriert werden. d.h. Alle Eingänge von Brücken befreien und Pfofibus abziehen. Danach über die Tasten einen HW-Reset durchführen.
Gruß
|
|
|
|
Aktionen