Hallo Sabine,
ich habe gedacht UNSYNC und UNFREEZE sind ein Fehler, weil ich es nicht besser wusste und die Meldungen auch nicht weiter zuordnen konnte.
Wir verwenden diese Funktion nicht.
Wir haben an der Anlage zwischenzeitlich eine Änderung vorgenommen und haben dafür die Spannungsversorgung abschalten müssen.
(Profibus-Leitung verlängert)
Nach dem Einschalten war der EXT-Fehler an der 400er CPU weg.
Der sehr hilfreiche Siemens - Mitarbeiter war der Meinung, dass es Unterschiede hinsichtlich der Projektierungen auf beiden Netzseiten geben müsste.
Der einzige Unterschied war aber der, dass bei den Parametern auf der Gegenseite die Erweiterte Profibusdiagnose auf AUS eingestellt war.
Auf meiner Seite auf EIN.
Dieses wäre, laut Siemens - MA, aber keine wirkliche Erklärung für den Fehler.
Er meinte aber, ich sollte doch auf meiner Seite auch mal die Erweiterte Profibusdiagnose versuchsweise auf AUS projektieren.
Laut Siemens - MA könnte "vermutlich" so ein Fehler auch dadurch ausgelöst werden, wenn auf der Netzgegenseite eine schnellere modernere CPU mit höherer Baudrate verwendet wird ?
Ich habe an der Projektierung noch nichts geändert.
Mal sehen, ob der Fehler noch mal wieder auftaucht.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Gruß
Eleu