Technical Forum

Industrielle Schalttechnik

Simocode PRO V Nicht im Hardwarekatalog

Thread Starter: Klauserl65   Started: 6/14/2010 11:32 AM   Replies: 1

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (2 items)
  6/14/2010, 11:32 AM
Joined 8/27/2007
Last visit: 5/20/2013
Posts: 29
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo
Folgendes Problem.
Will Simocode Pro V in einem Profibus DP Netz hinzufügen. Find aber keine Auswahl im HW Katalog. Die GSD Datei SIMOCODE_DPV1 habe ich aber installiert.
Und wo bitte kann ich die DP Adresse am Gerät einstellen??
Danke
Top
  6/14/2010, 2:46 PM
Joined 8/21/2007
Last visit: 5/15/2013
Posts: 352
Rating:
Rated: Excellent [4.61 out of 5 / rated 23 time(s)]. (23) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 2 time(s)]. (2) 
Hallo,
Die DP-Slave Adresse wird in der Regel mit der Software Simocode ES für das System Simocode Pro (3UF7) und mit der Software Win Simocode DP für das System Simocode DP (3UF5) eingestellt. Für das System Simocode Pro gibt es auch optional einen Adressierstecker.
Für diese beiden Systeme gibt es auch unterschiedliche GSD-Dateien die unter folgendem Link zum Download bereitstehen.
Die GSD SIMOCODE_DPV1 ist meines Wissens für den 3UF5 und nicht für den Simocode Pro V. Im STEP7-Hardwarekatalog werden die GSD-Dateien unter dem Punkt weitere FELDGERÄTE - Schaltgeräte  - SIMOCODE abgelegt.
mit freundlichen Grüßen
Top
Thank you for this post from:
Page 1 of 1 (2 items)
Actions