Erstellt von Orka am 20.05.2010 07:28 (1 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
  20.05.2010, 07:28
Beigetreten am: 20.01.2010
Letzter Besuch: 31.07.2010
Beiträge: 14
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Guten Morgen,
ich habe ein Problem. Ich möchte vom PLC-Programm aus verschiedene Rezepte des TP`s in die PLC übertragen. Ich finde in den Handbüchern keine Beschreibung, was ja manchmal auch schwierig ist wenn einem das nötige Stichwort fehlt. Was mich auch interessieren würde ist, ob ich eine Fehlermeldung bekomme, wenn die aufgerufene Rezeptnummer im TP nicht vorhanden ist.



Top
  20.05.2010, 08:39
Beigetreten am: 29.04.2010
Letzter Besuch: 04.04.2013
Beiträge: 1363
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,67 von 5 / 125 mal bewertet]. (125) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Guten Morgen,

Du kannst die Steuerungsaufträge 69 + 70 nutzen um Datensätze aus der Steuerung zu schreiben/lesen. Dazu musst Du den Bereichszeiger "Steuerungsauftrag" in den Verbindungseinstellungen Deinen Projektes anlegen. Eine genaue Erklärung der beiden Äuftrage findest Du in der Flexible Hilfe.

MfG.
Top