Hallo,

kann mir jemand sagen welche Software ich haben muß, um im Simatic Manager unter Installierte Komponenten "Siwarex U" zu bekommen. "Configuration package Siwarex U for S7" Best.Nr.: 7MH4950-1AK01 ist es anscheinend nicht, denn die hab ich gekauft und installiert. Oder ist bei der Installation u.U. etwas nicht richtig?.
Top
  18.02.2010, 15:42
Beigetreten am: 04.01.2007
Letzter Besuch: 16.05.2013
Beiträge: 307
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [4 von 5 / 32 mal bewertet]. (32) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo nich,

das "Configuration package Siwarex U for S7" Best.Nr.: 7MH4950-1AK01 ist schon korrekt.
Auf der CD gibt es einen Ordner, der heißt „HSP_2037_SIWAREX_U“.
Diesen HSP muß man in der HW Konfig unter „Extras“, „HW-Updates installieren...“ installieren.
Anschließend erscheint die Siwarex U Baugruppe in dem Katalog unter:
SIMATIC 300 / FM-300 / Wägebaugruppen.

Bei Fragen einfach noch mal melden.


Gruß

Siwarexi
Top
  19.02.2010, 07:25
Beigetreten am: 28.10.2009
Letzter Besuch: 03.08.2011
Beiträge: 2
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Das ist soweit richtig, und auch vorhanden. Die Frage bezieht sich auf z.B. das mitgelieferte Beispielprojekt. Wenn man dies öffnet und mit der rechten Maustaste auf "U31532" Objekteigenschaften im Reiter Notwendige Softwarepakete wechselt ist dort ein Eintrag: Softwarepaket "SIWAREX U" installiert: nein (und rosa hinterlegt).

Gruß und Danke



=== Bearbeitet von nich @ 19.02.2010 07:27 [GMT ] ===


Top
  19.02.2010, 10:36
Beigetreten am: 04.01.2007
Letzter Besuch: 16.05.2013
Beiträge: 307
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [4 von 5 / 32 mal bewertet]. (32) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo nich,

bei mir habe ich unter "Softwarepaket" den Eintrag „SIWAREX U-
7MH4 601_1*A01“.
Dieser Eintrag bezieht sich auf die Vorgänger Siwarex U (7MH4601-1*A01).
Du verwendest jedoch die Nachfolger Siwarex U (7MH4950-*AA01), d.h. Du kannst diesen Eintrag getrost ignorieren, wenn Du mit Step7 arbeitest.
Wichtig ist, daß die Siwarex U Baugruppe im HW-Katalog unter „SIMATIC 300 / FM-300 / Wägebaugruppen“ zu finden ist. Das ist schon alles, was Du beachten mußt.
Danach kannst Du das Step7-Beispielprojekt benutzen.